Board logo

标题: 这个管桁架支座是刚接还是铰接? [打印本页]

作者: 有见红顶    时间: 2005-11-15 09:02     标题: 这个管桁架支座是刚接还是铰接?

下图中管桁架支座是刚接还是铰接?
作者: jingwei    时间: 2005-11-15 19:24     标题: 回复: 这个管桁架支座是刚接还是铰接?

参考话题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=114212&h=1#499115
作者: allan    时间: 2005-11-15 22:15     标题: 回复: 这个管桁架支座是刚接还是铰接?

1,这个支座可以看做是铰接支座,先可以把上面桁架假设成连续梁,那么这个支座就相当连续梁的铰支座,但是由于桁架的特殊性,且该处有多根腹杆相连,此处可假设不产生弯矩,可以由这些腹杆来分担支座反力(轴力).
2,需要注意的是,一般连续梁中间支座的反力比较大,如果该桁架跨度荷载
较大时,弦杆壁的局部屈曲承载力是个问题,这时候建议采用球铰支座;有关弦杆壁的局部屈曲承载力的问题目前还没见成熟的理论,此时只能是保守设计了.
作者: smomo    时间: 2005-11-15 22:15     标题: 回复: 这个管桁架支座是刚接还是铰接?

应该是铰接。
判断刚接还是铰,可用一个简单的原则,就是看看支座下部的主截面是比桁架主截面强还是弱;该节点与主管平行的立肋板和主管的焊缝两端有切角,应该是按铰接处理的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0