标题:
环形加劲肋如何计算
[打印本页]
作者:
dkny7717
时间:
2005-11-27 00:03
标题:
环形加劲肋如何计算
一立柱为钢管在离柱脚1m高处有一钢管斜撑与立柱相贯,想在该处立柱管内设置环形加劲肋,请问加了环形加劲肋后该处的局部应力如何计算。
作者:
yuan80858
时间:
2005-12-4 12:17
标题:
回复: 环形加劲肋如何计算
对于设置内部环型加劲的管接头强度评价可参考API规范公式或其他钢管结构的公式。应该说为了提高管接头的局部强度,在弦杆内部加劲过去还是常用的方法,但是由于焊接比较麻烦,现在都是采用直接对接头处的弦杆局部加厚来处理了。如果有可能的话,建议在设计中采用增加局部弦杆壁厚的方法。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0