标题:
网架杆件长细比问题
[打印本页]
作者:
yeryer
时间:
2005-11-29 10:27
标题:
网架杆件长细比问题
网架的杆件长细比规程规定为压杆180、拉杆400/300(一般杆件/支座附近杆件),可是为什么图纸审查时通不过去,拉杆也要求取到200或180?
作者:
szwwm
时间:
2005-11-29 17:43
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
首先要考虑安装中的杆件变号,再考虑加工的初始变形
作者:
IBM
时间:
2005-11-30 13:48
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
过细的杆件会导致的直接后果是结构失去稳定,从而导致网架整体结构破坏
作者:
yeryer
时间:
2005-11-30 14:38
标题:
谢谢俩位
刚才有位老师给我点拨了一下,简单说就是使用阶段(接近理论计算)与施工阶段受力状态是有差别的,受拉杆件在施工阶段或未完全加载阶段有可能是处于受压状态的,这样杆件由于长细比的的不足就会导致变形,影响结构安全!
作者:
haiweizi
时间:
2005-12-6 11:44
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
在从事网架结构设计时,网架设计软件对拉杆长细比的控制通常都在200,压杆容许长细比:180;所以你所送审时,肯定是按这个值来进行验算.
不过实际和理论肯定还是有差别,要注意保留一定的安全系数!
作者:
高老头
时间:
2005-12-6 14:51
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
就这个话题,实际设计中拉杆通常都取到200左右的长细比,但想不明白的是:规程中为什么不直接说明这些因素,来定出拉杆的长细比取到200左右。而在实际中并不是很多的杆件由拉杆临时转为压杆,而设计时都统一把拉杆长细比规定为200左右,显然设计结果不经济。不知道 这一点规程制订时是如何考虑的,为什么还要定出来个300~400呢?
作者:
jialiangqu
时间:
2005-12-10 18:49
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
那只是个上限值,具体情况可根据具体情况选择,不能一概而论.
作者:
wjwjwj
时间:
2005-12-11 15:42
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
怎么取值,应该是设计人根据规范取,而不是审图的说了算的。
作者:
qifx
时间:
2005-12-12 21:49
标题:
回复: 网架杆件长细比问题
按网架规程,杆件最小断面Φ48x2.5,按拉杆长细比200计算,杆件计算长度为48x200=9600。各位大侠,谁用过这么长的杆件阿?
讨论,要有实际意义才有意义!
Φ48x2.5的杆件回转半径是16.11,按照长细比控制,最长长度应该为16.11X200=3.222米,
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0