标题:
大压力支座该如何设计
[打印本页]
作者:
duanzr
时间:
2005-11-29 22:22
标题:
大压力支座该如何设计
本人最近碰到一个网架 由于下弦活荷载比较大 达到2KN/M2(设计院提供,现在是方案阶段) 跨度为60M 最大的支座反力为-4480KN 请问各位大侠 这种支座该怎样设计 希望提供图纸参考
作者:
duanzr
时间:
2005-12-1 09:30
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
论坛就没有一个厉害的给我出出主意吗?
作者:
新乡华原
时间:
2005-12-1 10:29
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
你可以参考一下北京西客站的网架支座球接点的做法。采用焊接球,中间加钢管,增加劲板的数量,例如,8块,12块或更多(有反力的大小决定)但要注意焊缝一定要计算够。
作者:
qifx
时间:
2005-12-4 22:16
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
注意事项:
第一:支座球能承受这样大的压力。
第二:钢管+肋板设计较合理。钢管与肋板截面面积,计算确定。
第三:下部结构局部承压要满足。
作者:
yxc
时间:
2005-12-5 09:48
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
这么大的支座反力,第一次见到。
是否可以改变一下网架结构形式呢?
作者:
dongwg
时间:
2005-12-7 13:00
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
如果将最大反力的支座改为两个,不知行不行?
作者:
aningtang
时间:
2005-12-9 20:39
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
支左受拉四百多吨,说明你的支座设计不合理.
作者:
aningtang
时间:
2005-12-9 20:41
标题:
回复: 大压力支座该如何设计
把这个支座去掉,受压支座的反力会小很多.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)