标题:
钢柱脚抗剪不足处理大样
[打印本页]
作者:
wuyvbiao
时间:
2001-9-30 20:58
标题:
钢柱脚抗剪不足处理大样
求钢柱脚抗剪不足处理大样
作者:
AQ
时间:
2001-10-1 09:41
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
前几天我不是给你发了一个吗?:D
AQ
作者:
AQ
时间:
2001-10-1 16:33
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
wym65:
你好!
文件已发出,请多指教。
AQ
作者:
罗罗
时间:
2001-11-1 23:06
标题:
回复: 回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
为何不资源共享一下,放到图纸下载中?我们也要看!!!
作者:
luzhigang
时间:
2001-11-3 22:14
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
有没有钢柱脚抗剪相应的计算模式?
作者:
minwall
时间:
2001-11-13 20:37
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
对,上船一下吧,谢谢了,先
作者:
stone
时间:
2001-11-14 18:49
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
钢柱脚是刚接还是铰接,不同连接有不同的处理方法。轻钢厂房的柱脚通常通过增加摩擦件来增加抗剪。对钢框架刚接柱脚,则有更多的方法来处理。我有钢框架的钢接柱脚节点详图。
作者:
shermanlink
时间:
2001-11-14 22:49
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
可采用抗剪钢板,甚至抗剪型钢。
作者:
pine
时间:
2002-3-7 23:29
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
我的做法是这样的!如图:
作者:
fcb
时间:
2004-4-2 01:38
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
楼上老兄,抗剪件厚度是否太薄,我通过计算,一般要取20mm厚度。
作者:
wxy_dltop
时间:
2004-4-2 02:13
标题:
回复: 钢柱脚抗剪不足处理大样
厚度是太薄,我处理方法如图
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)