Board logo

标题: 关于等强度连接的问题 [打印本页]

作者: 步行者    时间: 2005-12-5 22:21     标题: 关于等强度连接的问题

        关于什么是等强度连接,我一直比较模糊,譬如对全熔透焊的构件连接,可认为是等强连接,就是说连接处的强度和构件其它地方具有相同的强度吗,那关于梁柱、梁梁或支撑与梁柱的连接进行等强度设计的话,该如何设计,具体从那些方面来考虑?请教各位高手!
作者: suzhanli    时间: 2005-12-9 21:47     标题: 回复: 关于等强度连接的问题

等强度连接严格来说不光是节点与杆件强度相同,而且还得变形连续,不能有突变,但是实际上这两点很难做到,工程上只能做些简化
作者: steelstrdu    时间: 2005-12-11 15:29     标题: 回复: 关于等强度连接的问题

等强度连接对于焊接连接来说,应该是能保证连接有足够的强度和刚度,使构件和被连接构件协同工作,而且连接不能先于构件破坏。充分发挥被连接构件的性能。
作者: jianfeng    时间: 2006-1-18 22:42     标题: 回复: 关于等强度连接的问题

    钢结构中等强的概念一般指以下两个方面:
1、材料性能与母材相同。
     包括抗拉压、抗剪、抗弯强度设计值与母材相同,如一、二级对接焊缝各种强度可视与母材等强,三级焊缝抗拉、抗弯强度则低于母材。
2、截面与截面的承载力等强。
     同种钢号不同截面承载力相同,主要由腹板、翼板截面积,截面惯性矩决定,包括截面抗拉压、抗剪抗弯承载都相同。
作者: tfsjwzg    时间: 2006-2-9 16:24     标题: 回复: 关于等强度连接的问题

焊缝的等强连接指的就是接点处强度,塑性,韧性可以保证不低于母材的一种连接。
作者: bzc121    时间: 2006-2-12 09:27     标题: 回复: 关于等强度连接的问题

        等强连接理论是概念。等强理论不单纯指导连接,对所有设计思路都有指导意义。等强理论符合价值工程理念,策划整理一个整体时任何局部、线、点都不能有剩余功能,任何剩余功能都是浪费。比如一个钢结构建筑设计,H形构件变截面目的就是保证翼缘板单位面积抗拉、压强度基本一样,如果不一样,单位面积承受拉、压力小的位置钢板就有剩余功能。
        其实好多规范制定的公式已经体现了等强连接理念。CECS 102:2002规范中7.2.9条四个公式求端板厚度时与高强度螺栓是等强度的。因为规范永远滞后于实践,有些规范个别点制定思路是补强理念。有些设计细节可以用等强理论向规范挑战。(个人意见不希望与任何人争论)
        在具体设计容易产生剩余功能(非等强连接)部位:高强螺栓设置数量多或级别高;垂直支撑连接板过大或太小;有好多梁腹板与翼缘板可以单面焊接......。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0