标题:
主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
[打印本页]
作者:
greatqxb
时间:
2005-12-7 12:26
标题:
主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
我这种连接如果算附加偏心矩,螺栓需要非常大啊?
请教一下
作者:
V6
时间:
2005-12-11 14:11
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
偏心矩产生的附加剪力是一定要算的,否则不安全.这在李和华的<钢结构连接接点构造手册>中有明确的计算公式.螺栓太大的话可以把螺栓连接位置向主梁靠拢,减少偏心距.不过一般这种连接节点的剪力偏心产生的剪力不会太大的.按照你图中的节点布置螺栓型号太大的话,可以增加螺栓数量,再增设一排螺栓.
作者:
enchanter
时间:
2005-12-12 18:28
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
算是肯定要算的
我开始做的时候也有这种疑问
算了附加偏心弯矩后增加的螺栓数量要一倍多
但想想还是对的
只算剪力的话各个螺栓是均匀受力的
算了弯矩后就只是最边缘一个螺栓受力达到极限承载力
螺栓并没有得到充分利用
这和构件受拉受压最合理
而受弯就不够经济的道理是一样的
作者:
蓝鸟
时间:
2005-12-19 12:40
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
从理论上讲是一定要算的,用于抗震结构塑性区段以内时,也是要算的。但有一种特殊情况,见《高强螺栓连接设计施工规程》当y≥3x时,可以按规程中的简化公式计算,但计算结果略微偏小。
作者:
bmwwl
时间:
2005-12-21 14:26
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
次梁这么小应该力不会太大巴,如果铰接完上翼缘焊一下,下翼缘也加板焊一下,可以不用算了吧?
作者:
蓝鸟
时间:
2005-12-24 12:24
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
bmwwl同志:
“次梁这么小应该力不会太大巴,如果铰接完上翼缘焊一下,下翼缘也加板焊一下,可以不用算了吧? ”
你这样做法非常危险,你把铰接做成了刚接节点,这样会给主梁带来很大的弯矩。
作者:
bmwwl
时间:
2006-1-5 09:45
标题:
回复: 主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
当然这要视情况而定了!作结构的安全第一!
作者:
guo8298
时间:
2012-12-4 11:51
标题:
这有问题
安全第一不是说把铰接的做成刚接就安全了
作者:
frame
时间:
2013-2-3 17:03
不需要计算,对次梁而言没有偏心,只有对主梁而言才有偏心。
作者:
sunguangxu
时间:
2013-2-25 09:50
连接节点没有问题,螺栓受剪力,没有偏心距,既没有弯矩。动荷载,荷载大,钢梁没有水平约束或有水平荷载大最好刚接连接。
作者:
hf20063319
时间:
2013-3-30 09:53
楼主搞笑了