     本人手上有一个体育馆网架的建筑方案,但网架中间部位不好连接,还有风荷载怎么考虑?
作者: zhangji1060    时间: 2005-12-8 08:13     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

你好,如果你需要找位结构设计的人员,不防与我联系,我是做空间异性港异型钢结构的(空间任意曲线的网架、网壳以及各种奇形怪状的钢结构),你有意的话我会把握在近期所作的工程发给你,我的电子邮箱为jian342425@sina.com
作者: yunhai88    时间: 2005-12-8 10:02     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

          哦!不是这样的,我本人就是搞钢结构设计,这个网架我正在设计,
只是在处理中间网架连接时比较麻烦,还有悬挑那6.47米部分做成桁架还是网架,考虑美观性,建筑要求越薄越好……
作者: yaoyuan    时间: 2005-12-8 22:45     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

我觉得中间的交接部分可以用中间的拱形网壳杆件取得较大一些,作为主要承力结构,两边的网架搭接其上!而两边悬挑的6.47m,作网架是没有问题的!
个人观点不知道对不对,倾听高手指点!
作者: lyj1976    时间: 2005-12-22 17:29     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

网架可以挑,但是比较厚。
一:在最外面2个球节点双檩条外挑。
二:网架侧面外挑桁架
作者: 西部牛仔    时间: 2006-1-16 13:32     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

网架可以分3块分别计算48米最大跨不算太大,中间留100缝,后期处理比较容易;
两边悬挑部分可用500厚网架或用小桁架形式,当用小桁架时注意水平支撑布置和按雨棚考虑风吸力(很大)。
如悬挑做的很薄,刚好满足挠度和强度,应验算根部疲劳,这样更安全。
作者: 普照    时间: 2006-1-16 16:18     标题: 回复: 体育馆异行网架如何设计

我觉得三个拱在做时,可以考虑做成一体,悬挑部分最好还是做成网架但6.5米不用全部是网架,可以考虑网架从支座开始压低矢高然后在悬挑一部分已达到建筑的要求,因为建筑物高度20米处,网架矢高1.5左右从下边看起来已经很薄了。
作者: OWNER    时间: 2006-1-16 23:22     标题: 回复: 体育馆异型网架如何设计

中间的完全可以连成一体积,局部做成三层网架,
作者: xuqi2003810618    时间: 2006-2-27 13:06     标题: 回复: 体育馆异型网架如何设计

可以考虑用管桁架结构,网架不一定合适呀.