Board logo

标题: 网架支座157kn的水平推力 [打印本页]

作者: huanghaihong82    时间: 2005-12-21 11:23     标题: 网架支座157kn的水平推力

小弟我在做一个网架100多米跨,计算得网架支座水平推力157KN,砼柱肯定吃不消的,采用什么支座好呢,一般可以减小多少的力?请高手指点!
作者: lyj1976    时间: 2005-12-22 16:33     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

改变网架支撑处结构形式完全可以降低水平推力,我做过!
作者: rybin0691    时间: 2005-12-24 23:56     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

你可能把支点下面柱子的刚度的数值写的不正确,另外问一下,你的网架的面层是轻型屋面还是重型的楼板呢?这很重要,如果确实是推力这么大,可以加橡胶垫或者是弹簧支座。
作者: 西部牛仔    时间: 2005-12-26 16:58     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

可以采用上、下节点支座代替原单一柱顶支座;
变换节点后,柱顶承受的是压、弯,而水平推力会大大降低。
作者: qifx    时间: 2005-12-27 22:30     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

建议:将砼柱输入网架模型作整体分析。水平反力会降下来。
作者: dongwg    时间: 2005-12-28 13:00     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

        网架100多米跨,水平推力是很大,支承柱必须有足够的强度和刚度。建议采用型钢混凝土柱。
作者: yyl_606    时间: 2005-12-29 08:50     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

想看一下你的图,结果你的版本太高,我打不开,(我是2002版)

感觉产生这么大的水平推力,应该与你的支座约束方式有关。
作者: huanghaihong82    时间: 2006-1-7 09:59     标题: 回复: 网架支座157kn的水平推力

中间大概有1000平米的玻璃屋面,其他的是铝板屋面.
另外想问下,有谁做过金属屋面(最好是铝板),节点形式是杂样的
作者: wg01    时间: 2006-1-7 21:13     标题: 回复: 回复: 网架支座157kn的水平推力

huanghaihong82 wrote:
中间大概有1000平米的玻璃屋面,其他的是铝板屋面.
另外想问下,有谁做过金属屋面(最好是铝板),节点形式是杂样的

你的网架是向上起拱了么?要不不应该有这么大的水平推力啊,强烈建议导入sap2k校核一下




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0