标题:
22米跨管桁架问题
[打印本页]
作者:
02386661
时间:
2005-12-24 11:06
标题:
22米跨管桁架问题
如下图,22米的管桁架做成这种布置可以吗?如不行,应该怎么布置呢?
作者:
02386661
时间:
2005-12-24 13:05
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
下面是单品桁架截面图.大家看看给点意见.谢谢了。 急啊
作者:
土石方
时间:
2005-12-24 16:06
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
大体上没有问题,不过系杆要均匀一下,支座处下弦没有必要再设系杆了;
单榀桁架可适当加宽,与桁架高度协调;
作者:
浪涛
时间:
2005-12-24 17:05
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
支座处在端部应该设置垂直支撑,否则结构不稳定!下弦不需要系杆,只有上弦设置就可以了!
作者:
xiaotiantian
时间:
2006-12-10 22:00
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
请教:
1、楼主的桁架模型是用什么软件设计的?
2、桁架截面采用倒三角与采用单片管桁架相比,各有什么优缺点?
作者:
allan8808
时间:
2006-12-22 14:56
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
是否将系杆也做成桁架,形成一个主次桁架对结构来说更合理呢?
当然不知道小跨度做成主次桁架是否经济。
作者:
ziyu423
时间:
2006-12-23 23:32
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
主要应考虑测向支撑,很多失稳问题都是由于侧向失稳造成的,还有要考虑桁架与屋面的连接。
作者:
ypzheng
时间:
2006-12-26 14:58
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
楼主,能联系一下吗,我最近也在做一看台 屋顶就是 组合桁架,QQ68111232
作者:
现代钢构
时间:
2006-12-31 16:18
标题:
回复: 22米跨管桁架问题
我认为还应当加上水平支撑,根据支承点的连接方式,确定端部管径是否要加厚,钢系杆采用单根还是用格构式,则取决于柱距!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)