作者: 02386661    时间: 2005-12-24 11:06     标题: 22米跨管桁架问题

如下图,22米的管桁架做成这种布置可以吗?如不行,应该怎么布置呢?
作者: 02386661    时间: 2005-12-24 13:05     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

下面是单品桁架截面图.大家看看给点意见.谢谢了。 急啊
作者: 土石方    时间: 2005-12-24 16:06     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

大体上没有问题,不过系杆要均匀一下,支座处下弦没有必要再设系杆了;
单榀桁架可适当加宽,与桁架高度协调;
作者: 浪涛    时间: 2005-12-24 17:05     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

支座处在端部应该设置垂直支撑,否则结构不稳定!下弦不需要系杆,只有上弦设置就可以了!
作者: xiaotiantian    时间: 2006-12-10 22:00     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

请教:
1、楼主的桁架模型是用什么软件设计的?
2、桁架截面采用倒三角与采用单片管桁架相比,各有什么优缺点?
作者: allan8808    时间: 2006-12-22 14:56     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

是否将系杆也做成桁架,形成一个主次桁架对结构来说更合理呢?
当然不知道小跨度做成主次桁架是否经济。
作者: ziyu423    时间: 2006-12-23 23:32     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

主要应考虑测向支撑,很多失稳问题都是由于侧向失稳造成的,还有要考虑桁架与屋面的连接。
作者: ypzheng    时间: 2006-12-26 14:58     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

楼主,能联系一下吗,我最近也在做一看台   屋顶就是  组合桁架,QQ68111232
作者: 现代钢构    时间: 2006-12-31 16:18     标题: 回复: 22米跨管桁架问题

我认为还应当加上水平支撑,根据支承点的连接方式,确定端部管径是否要加厚,钢系杆采用单根还是用格构式,则取决于柱距!