标题: 网架屋面一级防水 [打印本页]
作者:
大水牛 时间: 2005-12-28 12:04 标题: 网架屋面一级防水
现在有一网架工程,建筑要求屋面放水等级需要达到一级(三道防水),此时我计算下来的屋面恒荷载比普通的网架屋面恒荷载大了许多问
(1)选用什么样的屋面材料最轻,使结构计算更加合理。
(2)屋面的一级防水(三道)怎样实现。
作者:
黔之驴2005 时间: 2006-1-3 19:24 标题: 回复: 网架屋面一级防水
对于钢结构而言,现在防水是一个难点,我也有同样的问题,不知哪位大师可以赐教.
作者:
wxy8638 时间: 2006-1-4 00:53 标题: 回复: 网架屋面一级防水
关于网架屋面一级防水问题,我认为“一级”防水是个相对概念,相关的规范没有给出具体的量化指标和参数,很难去给予介定,你所云的建设单位提出一级防水本身就有问题或不确切。因为任何建筑形式的屋面防水只要能满足建筑的功能使用和设计要求就可以了。网架屋面材料无非就那么几种,如普通的彩钢板的使用年限就是10-15年,镀铝锌板我想能达30年,其它材料如有防水玻璃胶搭接部位就30年左右。你说搞过三道,四、五道防水有意义吗?提高屋面防水等级是一个综合的系统工程,不是一个单独的防水概念,搞个三、五几道防水就能解决问题的。根据我这几年设计和施工网架屋面的经验,要有效提高屋面的防水等级问题可从以下几个方面给予考量:
1、注意屋面结构形式,最大限度的提高屋面排水坡度,这是非常非常重要的一点;
2、提高屋面材料的防腐等级;
3、选取屋面材料防水性能好的材料形式,如彩钢板可选用Y-760(360)隐藏式的彩钢板;
4、加强屋面材料的接逢处的施工和设计处理;
5、如果建设单位的经济条件OK的。选用二层以上的不同材料作防水处理。如有我设计一体育馆屋面防水是二层镀铝锌彩钢板,面层是选用Y-760隐藏式,中间加保温棉,在面层彩钢板再加设龙骨铺设一层氟碳喷涂铝单板,排水坡度很大。目前经过几次强台风的洗刷没有任何一点问题,防水效果非之理想,且屋面的建筑效果非常之漂亮。
以上意见诚请本管理者给予指导、点拨。
作者:
pope 时间: 2006-1-4 11:32 标题: 回复: 回复: 网架屋面一级防水
wxy8638 wrote:
根据我这几年设计和施工网架屋的经验,要有效提高屋面的防水等级问题可从以一几个方面给予考量:
请教wxy8638 兄,第一条所说的“最大限度的提高屋面排水坡度”,这一点所说坡度最小不能小于多少呢?
作者:
我主沉浮2005 时间: 2006-1-6 11:47 标题: 回复: 网架屋面一级防水
屋面防水好象规范并没有规定等级,只需要满足建筑结构的使用要求就可以了!防水一级需要三道,也并不一定必须三道吧!这要看屋面的实际情况!比如排水坡度,长度与跨度等!
作者:
lyj1976 时间: 2006-1-12 09:56 标题: 回复: 网架屋面一级防水
wxy8638 兄“选用二层以上的不同材料作防水处理。如有我设计一体育馆屋面防水是二层镀铝锌彩钢板,面层是选用Y-760隐藏式,中间加保温棉,在面层彩钢板再加设龙骨铺设一层氟碳喷涂铝单板,排水坡度很大。目前经过几次强台风的洗刷没有任何一点问题,防水效果非之理想,且屋面的建筑效果非常之漂亮。”我有2个问题
1:压型钢板上在铺设龙骨,龙骨与结构如何连接?是否需要穿过压型板屋面?还是龙骨直接与压型板焊接?以上2种方法好像都不好
2:屋面面板为铝单板,建筑效果不错,但铝板的胶缝如果处理不好容易漏水。
诚请给予指导、点拨
作者:
xwl 时间: 2006-1-12 17:16 标题: 回复: 网架屋面一级防水
《屋面工程技术规范 GB 50345-2004》
发布时间 2004年4月7日
实行时间 2004年9月1日
规范规定:I级防水的要求;防水层合理使用年限25年,三道或三道以上防水设防,防水材料宜选用合成高分子卷材、金属板材。
作者:
lucy 时间: 2006-1-12 19:02 标题: 回复: 网架屋面一级防水
如果经济允许的话是否可以考虑铝合金板。现在很多公司都能做,技术也比较成熟。如;bemo系统,kalzip系统,都是直立锁边系统。
由于铝板的延展性,抗腐蚀性比钢板好,还可以焊接,所以这些屋面系统在屋面上看不到钉子,板可以尽量做的长,还可以伸缩。开洞的地方可以焊接,如果开洞窗的尺寸较大,还有相应的附件及伸缩带来解决。最大可能杜绝漏水隐患。目前国内很多的体育场馆,机场,剧院等公共设施都采用了这样的系统。
至于要3道,我知道在苏州会展和南京奥体等项目上,是采用了保温棉与面板之间加铺一道柔性沥青防水卷材,其实这样已经很好了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |