标题: 梁柱连接影响檐沟设置 [打印本页]

作者: thundermin    时间: 2005-12-31 10:52     标题: 梁柱连接影响檐沟设置

请教这样的节点檐沟和檐沟边的檩条应该怎么设,建筑要求做400宽的天沟。而400位置处无法设檩托板。
初做刚结构,还望高手指教
作者: hai    时间: 2005-12-31 11:23     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

可以用端板水平和端板斜放来解决,你的节点是端板竖放,加劲板碍事
作者: thundermin    时间: 2005-12-31 13:12     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

但端板水平或端板斜放的话,墙板设置又会受到影响
作者: hai    时间: 2005-12-31 16:13     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

你的女儿墙柱连接高度太高了,采用端板水平,女儿墙柱设在端板以上能解决.。如果你的女儿墙柱连接高度必须这么高,采用端板外水平,并且采用螺栓只在腹板范围内的连接方式,端板就不用出柱外了
作者: dingrenzhen    时间: 2006-1-1 14:18     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

檐沟做成倒置梯形状,底部做成300宽,上部加大檐沟尺寸,演算一下流量,能满足要求就这样做,满足不了就把雨水管改大一点,就OK!
作者: thundermin    时间: 2006-1-1 17:32     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

如果我仍然采用端板竖放的话,把梁端板的加劲板兼做檩托板。这样的做法是否可行
作者: hai    时间: 2006-1-1 19:20     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

可行,一定要验算加劲肋与钢梁间的焊缝强度满足要求
作者: wyc521    时间: 2006-1-5 10:38     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

在柱头处局部将天沟变窄,如图。
作者: bluebone    时间: 2006-1-7 14:58     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

在设计梁柱端板平接时,应考虑斜梁与柱相交的节点域处剪应力能否满足要求!即满足门刚规程CECS 102:2002中7.2.10条中的要求!
作者: jianfeng    时间: 2006-1-14 17:42     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

   1、六楼thundermin同志的天沟做法容易积水,最好不要采用,若采用最好把柱顶板改为水平放置。
   2、关于檐沟做法的贴子,本论坛有很多,建议楼主查找一下。
作者: tfsjwzg    时间: 2006-2-9 16:43     标题: 回复: 梁柱连接影响檐沟设置

就我们公司的做法是把天沟一端弯起,让它代替檩条作为屋面板的支撑。因为这样的天沟都是钢板做的,用3mm的钢板强度完全可以代替檩条的,而由于天沟会因为受力和焊接变形,所以距离天沟底2/3处往往要焊一根角钢作为加强。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0