单层网架
请教各位高手,单层网架结构(最大直径约28米),采用6节点螺栓球,节点处可否看作半刚性节点?
作者:
西部牛仔
时间:
2006-1-13 13:30
标题:
回复: 单层网架
28米对于单层网架跨度已经很大,不宜做成螺栓球节点。
最好把底部全部节点设计成支座。
作者:
yaoyuan
时间:
2006-1-14 00:15
标题:
回复: 单层网架
严格来讲没有“单层网架”这么一种说法,因为网架的三大类十三中网架结构中就没有单层的。单层的空间杆系结构应称为网壳结构。对于网壳而言在技术规程中要求单层网壳的结构一定做成刚节点,而螺栓球节点为铰节点不应用在单层网壳结构中!
作者:
yourlyx
时间:
2006-1-14 11:31
标题:
回复: 单层网架
还是头一回听说单层网架,只有单层网壳吧,单层网壳只能采用焊接球节点的,而且计算模型中是作为刚节点的,这是计算长度可以折减一点,不过安全起见,还是取1。0好了
作者:
bsbsbs9999
时间:
2006-1-17 16:12
标题:
回复: 单层网架
单层球网壳(跨度11m高2.8m,球φ100-120,杆φ60x3.5)已经设计出来,但由于网壳设计规范中有一条:”单层网壳球与钢管连接应该刚性节点”卡住了,不知道通过设计规范,说服业主?“球面网壳中当跨度较小(不大于20m)且矢跨比大于1/3时,如确有可靠保证,也可采用铰接节点”。这句话依据在那?而且螺栓连接并不完全说是铰接节点吧?。急求了!