作者: yxsjlyj    时间: 2006-1-12 15:52     标题: 墙梁和墙柱可以现场焊接连接吗?

轻钢结构中冷弯薄壁型钢的墙梁和墙柱可以现场焊接连接吗?谢谢!
作者: jianfeng    时间: 2006-1-13 19:38     标题: 回复: 墙梁和墙柱可以现场焊接连接吗?

  1、墙梁与柱、檩条与梁一般设计成单跨简支或连续构件 ,小型钢结构建筑也可以焊接,焊接对于墙梁(檩条)本身来说其支坐约束加强,墙梁(檩条)的强度、刚度、稳定都有所提高。
  2、由于焊接与螺栓连接比较,其内力(温度等引起的)不好释放,较长钢结构建筑物最好还是做成简支或连续檩条。
  3、墙梁完全可以和混凝土柱焊接。