第一,在高层上大悬挑结构体形系数是否可以按照围护结构取!
第二,若不按照围护结构取值,那么体形系数取多少?
第三,风振系数BZ能否按照《荷规》7。4。2公式计算?若能,那周期是否是取屋面部分的竖向周期,而不是整个结构的周期?
作者: allan    时间: 2006-1-14 10:07     标题: 回复: 对屋面风荷载计算的几点疑惑!

我个人的理解是:
1,高层上大悬挑结构体形系数可参考雨蓬的,不用考虑阵风系数;
2,关于阵风系数的问题,那要看你的结构是否符合荷载规范上的相关条件;另外,振型系数的计算也是麻烦;
3,周期应该是不分竖向水平向的,可能你所说的意思是,仅仅考虑悬挑结构单独计算的周期,还是考虑整体结构的周期;我觉得,像这样在高层上的附加结构,可以单独计算其自身的周期来考虑脉动增大系数。