标题:
我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
[打印本页]
作者:
god7457
时间:
2006-2-14 09:22
标题:
我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
如题.我查了一下资料,好像 杆件下料长度=杆件计算长度+ 焊接收缩量- 焊缝间隙,我不知道后两者都如何取值
作者:
allan
时间:
2006-2-15 09:31
标题:
回复: 我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
1,焊接球杆件的下料应该比螺栓球来得简单,因为焊接球并不像螺栓球那样需要其他相应的配件。
2,楼上朋友所说不全对,我个人认为,焊接球网架杆件下料长度应该是:
下料长度=中心长度(节点中对中长度)-(左球半径+右球半径)+焊接收缩量+
-
焊缝间隙;
3,其中中心长度是确定的,焊接收缩量因加工工艺问题略有不同,而且也与杆件壁厚有关,一般在2~3毫米之间;至于焊缝间隙,我觉得还与采取的焊接方式有关,如果是采用等强的对接焊缝,那么焊缝间隙一般是2毫米,当采用内力设计值的角焊缝时,一般是没有焊缝间隙的。
以上理解不对之处,请多多指正,谢谢!
作者:
悠然南山
时间:
2006-2-15 10:22
标题:
回复: 我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
我觉得,焊接球网架杆件下料长度应该是:
下料长度=中心长度(节点中对中长度)-(左球半径+右球半径)+焊接收缩量-焊缝间隙;
作者:
aetl
时间:
2006-2-17 18:57
标题:
回复: 我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
贴一组1979年已经导出的公式,供你参考
作者:
smomo
时间:
2006-2-18 18:07
标题:
回复: 我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
allan和悠然南山的几何计算长度多减了杆件内径与焊接球相贯的部分,aetl 的公式(几何计算部分)是完整的。
对于焊缝间隙,如allan所言,如果按等强焊缝,应留焊缝间隙,其大小一般经验取值2~3mm。而采用角焊缝,可以不留间隙。
焊接收缩量一般按经验取。
值得注意的是这几种情况与规范的对应及施工问题:
1.首先,如果按等强焊缝,焊缝设计强度与杆件相同;而采用角焊缝,其设计强度按普钢应取160,按薄钢应取140,同时其hf<=1.5tc(tc为杆件壁厚),即he=0.7x1.5xtc=1.05tc,焊缝截面加大有限,即大大降低了杆件的利用率;回想起来在90年代天津建筑设计院的焊接球网架往往取设计强度为160。
2. 按建筑钢结构焊接技术规程,T形对接焊缝间隙应取与钢管壁厚同,实际施工往往按经验值的2~3mm;同时取焊接收缩量1~2mm(总值),实际钢管总下料长度比理论短3mm左右,如果采用高空散装法,由于脚手的条件限制,实际上基本没有间隙,如果控制得好,可以下弦受拉管适当留间隙,上弦不留间隙(按角焊缝);如果采用单元拼装,可以在拼装台架上适当控制间隙,但实际到现场总装,又有不可控的因素;要留间隙,加内衬是基本可控的方法。
综合以上几点,实际上焊接球网架的设计与施工也存在很多问题,并不是我们想象的那么简单,工程中应严格控制才能达到设计的需求,否则全按角焊缝设计比较简单,但用钢量也大大提升。
作者:
aetl
时间:
2006-2-19 16:59
标题:
回复: 我想知道焊接球网架中杆件下料长度的算法
关于焊缝间隙和焊接收缩量的问题,我在1985~1986年为河北省某市体育馆网架(60*76米斜放四角锥――焊接球节点)进行过探讨和系列实验,现在回顾一下:
1、间隙: 由于焊接球网架节点连接的结构特点――球管相贯,在施工现场保留焊缝间隙,虽然可以做到,但会给施工带来极大的麻烦,处理得不好还会给结构整体质量带来不可预估的缺陷。所以在实际施工时,间隙可以考虑不保留。
2、焊接球网架的焊缝施焊阶段,其焊缝收缩是受到大量外界条件限制的。一、根据焊缝收缩理论,焊缝在收缩过程中受到内拘束应力和外拘束应力的影响。不同位置的焊缝在结构中受到的拘束应力大小不同,受力方向也不一致,产生的收缩量也不统一。
二、焊缝收缩的最大值产生在焊缝施焊第一遍的焊接过中,该收缩量几乎占了该焊缝收缩的80~90%,因此只需注意第一遍焊缝收缩量即可。
三、保留间隙是为了保证焊缝焊透,现在正规企业中的合格焊工都可以做到半击穿焊接、甚至单面焊双面成型。保留间隙是不必要的。
关于焊接球网架焊缝收缩的文章发表在1989年华北地区情报网年刊上。
另外曾乐先生也有专著。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0