标题:
斜拉索与门式钢架的连接
[打印本页]
作者:
phoenix
时间:
2002-8-5 08:15
标题:
斜拉索与门式钢架的连接
如果拉索仅是为了好看而设置,该如何考虑拉索与梁连接时,使梁受影响最小的办法?
中间为两根15米高独立柱,在7.1,9,10.9,12.8米位置左右各设置4根竖琴型拉索造型,下面是6@18米的门式钢架,最长的一根拉索长为35.2米其次25.78,16.28,6.77。
如果加预应力会对门式钢架的梁产生太大影响,如果不加,杆件挠度怎样控制,请各位行家多多指教。
作者:
峒峒
时间:
2002-8-5 22:14
标题:
回复: 斜拉索与门式钢架的连接
难度比较大!
门式刚架结构主要用于轻钢结构,屋面荷载一般都较小!要想保持索结构的笔直感实属不易,我认为可以改用梯形钢屋架替代横梁,然后将预拉力施加于屋架节点进行计算!还要考虑风载对索内力的增大。