标题:
焊管代替无缝管是否可行
[打印本页]
作者:
hangxiao2005
时间:
2006-3-2 15:54
标题:
焊管代替无缝管是否可行
管桁架上下主管用焊管代替无缝管是否可行?二者力学性能有何差异?请各位大哥指教
作者:
sdq
时间:
2006-3-3 10:54
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
可不可行要计算一下,两者差异在于影响稳定系数的截面分类,强度没有差别
作者:
wzndh
时间:
2006-3-10 14:25
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
对于无缝管属于a类截面,焊接管属于b类截面。详见钢结构规范5.1.2
作者:
szjstd
时间:
2006-3-25 19:16
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
恩,可以参考钢结构设计手册3 基本构件的计算,说的很详细的.
作者:
hangxiao2005
时间:
2006-3-25 19:21
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
有醍醐灌顶之感,谢谢各位的指点,无缝管属于a类截面,焊接管属于b类截面,截面分类不同影响整体稳定系数,影响整体稳定.那么,我查了一些公式,觉得他对局部稳定没有什么影响,但感觉应该有一定的影响,请问各位高手到底对局部稳定有影响么,请指教!
作者:
kkgg
时间:
2006-3-26 13:32
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
对于圆管的局部稳定,只要控制外径与壁厚之比不超过100(235/Fy)即可 ,
与整体稳定系数无关。
作者:
qifx
时间:
2006-3-26 18:34
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
要注意焊管的材质是否Q235,还有焊管管壁厚度误差。
作者:
hangxiao2005
时间:
2006-4-17 21:41
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
焊管是是冷成管材,无缝管是热加工管材,这句话对么>?
为什么热加工管材和冷成型管材不应采用屈服强度Fy超过345N/mm2以及Fy/Fu>0.8的钢材呢,这又是什么方面的原因呢,
作者:
whb8004
时间:
2006-4-18 10:46
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
注意是直缝焊管,可不能用螺旋焊管,计算稳定时焊管是b类,无缝管是a类.
作者:
斯巴达克
时间:
2006-4-23 16:16
标题:
回复: 焊管代替无缝管是否可行
无缝管和焊管从稳定计算上的区别只在一个是a类截面一个是b类截面,而实际上它们的区分并不那么明显,对于高频直缝焊管如果按规范计算是偏于保守的,对于焊管直径大于194的就不容易买到了,对于一般的钢构完全可以满足工程要求.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0