作者: steel-81    时间: 2006-3-6 10:49     标题: 网架(壳)杆件设计安装控制标准

因为在一些网架工程中出现一些杆件弯曲、长度不够螺栓拧入长度不够。甚者销钉剪坏使杆件彻底拧不到位的质量缺陷以至造成工程事故。
当然造成这些缺陷的原因有很多:加工制作精度不够,安装累积误差过大及一些错误的施工方法等。切问网架在设计和施工时在不考虑以上影响的情况下是以杆件尺寸还是以杆件内力(扭距)为控制条件?当考虑以上缺陷影响时当将遵循何种方法控制工程质量?
作者: aetl    时间: 2006-3-6 15:53     标题: 回复: 网架(壳)杆件设计安装控制标准

上述问题有几种解决办法:
1在设计总说明中明确规定杆件长度最大允许误差。
2使用最新版的规程或规范
3严格控制焊缝收缩,这需要实验数据。
4对于顶丝拧断的杆件必须拆下来(在设计交底中予以明确)
5现场监理必须到位
6网架杆件受力是二力杆,没有弯矩,施工状态下内力变号,设计人暂时无法控制,除非你相当了解施工过程,并深入研究了施工应力的分析与分布。