钢框架柱间支撑采用钢管194*12,支撑的设计轴力 N=1475.1kN,STS计算得到钢管与节点板的连接长度当焊脚高度为10时,连接长度为390mm,手算与STS结果基本一致,但是在计算连接板与梁柱的连接的时候却出现了问题,下面是STS的结果文件中的数据“连接板与梁连接的设计剪力 V=888.6kN
       连接板与梁的角焊缝所受应力 Fy= 50.0N/mm2 <= Fvw=160.0,设计满足
支撑与梁连接的角焊缝 Hf*Lw =21*725”为何焊脚那么大,应力才这么小,干嘛不提高应力而把焊脚尺寸减小呢,即使以应力50反推焊脚尺寸也才18而已啊,为何到了21呢?大家遇到过类似的问题吗?