Board logo

标题: 刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的? [打印本页]

作者: mediteran    时间: 2006-3-18 08:30     标题: 刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的?

满足什么样的条件才叫刚接or铰接or半刚接?

是不是有什么量上的规定啊?

如果有,在哪里有明文规定呢?

小弟急做论文,请各位帮忙解答。
作者: buji30    时间: 2006-3-20 17:12     标题: 回复: 刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的?

      主要是以弯距--转角Q的关系来划分的吧,国内规范中好象没有明确规定该如何划分,搜些论文看看撒.
作者: zyllll    时间: 2006-3-20 22:59     标题: 回复: 刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的?

给几个国外规范的规定:
      欧洲规范EC4规定:节点的转动刚度小于梁的线刚度的0.5倍时视为铰接,节点转动刚度大于梁的线刚度的25倍时,可视为刚接,两者之间为半刚接;
      美国A1SC-LRFD规范(1999,12)中,把结构连接的形式分为完全约束FR (fully restrained)、部分约束PR (partially restrained)和铰接型三种。取连接刚度与梁的刚度=a,当a≥20时为FR型,当20≥a≥2时为PR型,当a≤2为近似于铰接型。
作者: Maker.xu    时间: 2006-4-10 08:29     标题: 回复: 刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的?

《钢结构技术总览》(建筑篇)一书: 第四章 节点4.2 半刚性节点
      对“ 刚接,铰接,半刚接”阐述很明确,请参阅。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0