Board logo

标题: 网架可用于楼盖吗? [打印本页]

作者: dazhi    时间: 2006-3-21 11:28     标题: 网架可用于楼盖吗?

原来是一个网架轻型屋盖,现在业主想通过一定的加固措施改成楼盖,上面做小型的足球场。以前好像没有看到网架做楼板的,请问足球场的荷载该怎么取,这样直接改造是否有问题(如果能计算通过的话)?第二种方案是纯粹拿掉那个网架,跨度是24mx30m,采用什么结构形式较为经济(桁架组合梁?),大约每平米造价多少,本文较为着急给业主个答复,望大侠们支招!
作者: yaoyuan    时间: 2006-3-21 21:09     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

网架做楼盖是可以的!但是如果上边做足球场的话,恐怕荷载太大了!
网架需要重新计算,如果以前的网架是按轻型屋面计算的话,计算应该是通不过的!而且好像网架还没有什么好的方法进行加固,不象钢筋混凝土结构!
作者: dazhi    时间: 2006-3-22 13:37     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

谢谢yaoyuan大侠。再问一下,足球场都有什么恒载啊,也不知道足球场的地面做法?
作者: kkgg    时间: 2006-3-22 13:56     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

网架可以用于楼盖,但是一般不赞成这么用,
因为楼面荷载比较大,况且变形控制也较严格,这样作出的网架已经失去 了节省材料,造价低的优点,并且占用的空间也比较大,这样已经不能发挥网架的优点了。
还有就是将屋面上改成一个足球场地,这种做法也是不可取得的,因为在开始时土建结构设计的框架就没有考虑此荷载,因为足球场地荷载估计不会小,即使加固 处理也很难做到合格,估计费用应该不会低的。
为了安全起见,建议还是将足球场地搬到地上吧。
作者: lyj1976    时间: 2006-3-22 15:57     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

网架是可以作为楼盖的,跨度不超过40米,上面一般为钢檩条+楼承板+混凝土。但是厚度要适当加大以满足规范及使用要求。荷载(包括横恒、活)按规范取值,安装时一定要找平预埋件且要严格按规范施工安装,这种网架不比作屋面的网架,做不好要出人命的。如果本工程以前是按屋面设计的,估计怎么都不会算过去的。
作者: dazhi    时间: 2006-3-25 11:26     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

谢谢各位指导。这个项目的柱和基础都有一定的安全余度,我用手核了一下,考虑足球场荷载(活荷载取4.0KN/m^2),柱在1.2恒+1.4活下的轴压比是0.6。后来问业主,他们原来基础核柱就是按照增加一层的设计的。楼上两位说的很对。我也准备建议业主拆除原来的网架,采用桁架-组合梁结构,这样结构会更合理。桁架结构要设次梁,次梁与上弦的连接也采用管结构相冠节点?然后混凝土组合楼板和钢管怎么连接,也是采用栓钉?管与楼承板接触处是一条线,不是通常的面,这样好焊接栓钉吗?如果不采用管桁架,应该采用什么桁架,望大侠们指导!
作者: wch2005year    时间: 2006-4-21 11:06     标题: 回复: 网架可用于楼盖吗?

我提几点想法给楼主:
1,如果做组合楼盖,桁架的计算模型要按梁柱单元考虑。
2,是不是可以用H型钢做的桁架。
3,跨度能不能让甲方同意加些中柱。
作者: jianfa05    时间: 2006-5-10 18:18

楼板可考虑采用ALC网架板。附节点图




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0