标题:
网架设计制作应用经验汇总
[打印本页]
作者:
DYGANGJIEGOU
时间:
2006-3-21 16:37
标题:
网架设计制作应用经验汇总
1、对于小型的网架,可以按照杆件等强设计,可以减少网架球和杆件的种类。大一点的网架,一般可以按照实际内力设计,减少用钢量。
2、平板网架一般对风荷载不敏感,因为考虑其风荷载的组合不起控制作用,风吸力小于网架自重,0.85(风压+活载)<活载,所以风荷载可以不考虑,但建议加上,反正是程序计算,可能对支座附近的杆件或体型复杂的网架杆件有变号,拉杆成压杆。
3、支座球不应小于BS120
4、跨度大于30m,的网架起步杆件不宜小于48x3.5
5、长度大于3000mm的杆件不宜小于48x3.5
6、杆件级差最好给以干预
7、对称网架虽说可以通过杆件、球对称处理(针对mst) ,但螺栓却没办法处理,所以建议输活载和风载时就分工况对称输入,这样可以减少人工后期调整的烦恼。
8、圆形平板或壳体,环向网格最好是四的倍数,且经向最好是偶数倍,这样一来可以只处理1/4的网格,二来可以在经向方便变化,比如说两格变一格。
9、当做四面坡时,不要受柱距的束缚(比如柱距为7m,就不好分,不大不小难过),最好是沿纵横向均分,碰到柱点要支承时,再单独移动节点,这样有很大的好处,斜屋脊线的节点不用收拾,省去很多工作,因为组成的长方形对角线就是屋脊线。
10、同一规格杆件杆端螺栓不要超过三种,因为多了,万一球孔做错了或螺栓配错了,到了现场那就太麻烦了。
11、角度不好时可以不用一味加大球径,那样会不经济,可以采用连接锥的方法。
12、对于平面为原
圆
形或弧行
形
等复杂的支承时,支座底板和过渡板最好作成圆形,这样可以回避工厂加工,大小撑板定位不便的问题,屋面支托板亦同样道理。
13、、网架支座必须与设计假定相符,如水平位移必须小于支座长孔的大小,刚度必须与设计相符,否则很容易出问题;
14、配件库须注意锥头及套筒的长度(尤其MST软件),否则加工时杆件长度有问题。
15、注意套筒承压问题 。
[以上有部分内容为转帖]