Board logo

标题: 对梁柱连接节点的疑问? [打印本页]

作者: 谨慎    时间: 2006-3-21 20:35     标题: 对梁柱连接节点的疑问?

在梁柱连接节点处理的形式中有这样一些情况:

1、在柱强轴方向和梁连接:有的直接在柱翼缘上焊接连接片,采用栓焊连接;有的深出一小短梁与梁栓焊连接。我的问题是为什么伸出的梁的长度差别很大,有的150~200,有的接近一米?

2、在柱弱轴方向上有连接梁时,接点如何处理,是否和在强轴方向一致,采用同等的处理方法?

3、和柱连接的梁是否一定要做成刚结?
作者: crazysuper    时间: 2006-3-23 22:24     标题: 回复: 对梁柱连接接点的疑问?

楼上1、提出的“有的直接在柱翼缘上焊接连接片,采用栓焊连接”在钢结构很少遇此连接,后面“伸出一小短梁与梁栓焊连接”遇到得多,因为在《多.高层民用建筑钢结构节点构造详图》里处理悬臂梁段与柱为全焊连接都是采用这种方法,此种方法为刚接。
2、连接方式和截面强弱轴是没有关系的,与承受荷载以及传递力的方向有关。
3、并非是这样,梁与柱做成刚接还是铰接仅与结构形式以及满足不变机构有关。比如说:柱是采用混凝土,而梁采用钢结构,这时柱与梁就要采用铰接,因为采用铰接可以缓和混凝土和钢结构二种不同材料特性(混凝土抗压性能好,而钢结构抗拉性能好),还一个就是做成铰接混凝土不承拉弯矩,仅有一个钢梁对混凝土柱的水平推力。一般的普通门式都采用柱与屋面梁采用刚接,才不会成一个可变体系。不正之处,还请指教!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0