标题:
地脚锚栓长度出了问题
[打印本页]
作者:
yxsjlyj
时间:
2006-3-22 08:01
标题:
地脚锚栓长度出了问题
24米跨刚架(无吊车),原设计采用4根24的地脚锚栓,结构验收时发现由于施工原因现在地脚锚栓有的上面仅能装一个螺母(规范规定需双螺母),这问题该怎样处理呢?另外还有一个柱脚锚栓上面露出了20厘米,相应锚固长度就少了20厘米,原设计锚栓长度为600,这问题该怎样处理呢?
希望行家帮解决!
作者:
木工
时间:
2006-3-22 08:55
标题:
回复: 地脚锚栓长度出了问题
本人认为规程的7.2.18应采用双螺母的理解主要为防止螺母松动,本工程可在安装调整完毕后采用电焊焊接;
M24的锚杆锚固长度应采用建筑地基基础设计规范的要求,600mm长度时基础混凝土应在C40以上?