标题:
关于管桁架结构弦杆施工拼接缝位置的要求?
[打印本页]
作者:
jeffmimi
时间:
2006-3-24 09:49
标题:
关于管桁架结构弦杆施工拼接缝位置的要求?
我了解到关于钢管桁架结构弦杆施工拼接缝位置的规定,一般是要求在节间的1/3位置处,并且距离腹杆轴线交点不小于500mm。可是规范中并没有针对这一问题给出明确的规定,不知是否还有其他要求,以及设置这些要求的原理。另外这种拼接缝(工厂加工的)是不是严禁设置在腹杆节点位置处?
作者:
xwl
时间:
2006-3-30 16:34
标题:
回复: 关于管桁架结构弦杆施工拼接缝位置的要求?
拼接缝位置的规定,在节间的1/3位置。此规定是沿袭钢梁的,因为钢梁在此处应力较小。而桁架构件均为二力杆,一根杆件上的轴力处处相等。在节间何处拼接效果一样。
严禁设置在腹杆节点处,是为了避免拼接焊缝与腹杆焊缝重叠。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0