再过一星期就开始植锚栓,土建提出我方进场效对,土建施工时,存在种种原因.锚栓位置很难控制,请问各位都是采取那些方法尽量减小锚栓位置的偏差.
作者: emptybottle    时间: 2006-4-8 20:33     标题: 回复: 柱脚锚栓定位问题

对于单柱下锚栓过多的,可以在埋设前首先在锚栓群顶部设置一个刚型套模固定各个螺栓,套模可以采用6mm钢板,根据螺栓的相对位置开孔将螺栓首先穿如,在采用自带的螺帽固定.完成相对位置固定后,整体的对位轴线可以在套模钢板上划设定位线,这样一般可以达到比较高的定位精度(双向可以控制在5mm以内).
作者: xiyu_zhao    时间: 2006-4-11 18:01     标题: 回复: 柱脚锚栓定位问题

螺栓群可以采用双层定位钢板,定位钢板一般要10mm厚,设双层是为了螺栓不发生倾斜,定位钢板一般不要小于柱底钢板,否则会出现钢筋移位引起安装困难的问题。定位钢板中间一定要留置较大的孔洞,便于土建浇筑混凝土,并保证定位钢板下的混凝土密实。
作者: crazysuper    时间: 2006-4-11 19:21     标题: 回复: 柱脚锚栓定位问题

先用经纬仪将其每一个锚栓点定好,这样能把大局控制好。再每一个用定位钢板对其锚栓埋入地下。
作者: blkmoon    时间: 2007-6-14 14:06     标题: 如果控制到1mm的偏差,如何采取施工措施呢?

如果控制到1mm的偏差,如何采取施工措施呢?