Board logo

标题: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助 [打印本页]

作者: 大漠孤烟    时间: 2006-3-30 11:59     标题: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助

新手没做过网架,手上有个结构,是砼结构中的一个中庭,要求做网架,四边的柱网是8.4×8.4米的,网架是33.6×33.6米的跨度,屋面要求做砼结构的板。有几个问题想向高手请教一下,先行谢过:
1.我目前的方案是做成两向正交正放的网架,总工的说法是因为上面要做成砼板,所以说是不是杆件要用方钢去做?这样砼板就通过栓钉直接和上弦连在一起?如果用圆管的话,屋面板与网架的连接问题大概应该如何处理
2.用网架去支撑砼板(初步定为150MM厚),楼面是不是太重了(恒载按7.0,活载按3.5,因为屋面还要考虑做放一些花什么的,但不覆土,因为不太清楚网架的自重这样考虑是不是重了,那应该按多少的恒载才合适?板厚是150MM)?我们原来是想给做成H型钢蜂窝梁结构的,但建筑说做成网架会比较符合他们的感觉,不知大家对这个结构形式的确定有何高见!
3.因左边的那排柱子并不是柱顶,那网架与支座的连接应该用什么方式连接?是用钢牛腿还是说直接在柱里预埋钢板然后考虑上下弦通过螺栓与预埋钢板铰接?
4.计算软件的话,想用SAP2000
5.如果做网架,分格的话,我想分成16格,矢高1.5米,每格的尺寸是2.1×1.5,不知这样是不是合理!
6.蓝色交叉线的范围是网架的范围
作者: 大漠孤烟    时间: 2006-3-30 15:41     标题: 回复: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助

刚看一篇论文,上面说
“我们在组合网架的上弦板中取消肋梁和交叉梁,直接将上弦板作成一块平板,且采用整体现浇,则钢和混凝土的材料特性照样可以充分发挥,混凝土板仍然可以集承重功能和维护功能于一体,且维护效果要远好于前者,而其设计与施工过程将简单很多。我们将这种上弦为一块混凝土平板、下弦和腹杆为钢结构的网架称为“杆板组合网架”,为了区别起见,后文将前面所述的一般组合网架称为“普通组合网架”。
那位热心人能够再提供一些有关这种“杆板组合网架”的资料给我啊!电子书或图都行,有做过这类结构的高手给我讲讲相关的内容,也非常感激
作者: xwl    时间: 2006-3-30 16:18     标题: 回复: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助

两向正交正放网架的水平刚度很弱,不符合抗震水平刚性楼板的要求。
建议改为正交正放四角锥网架。计算软件用专业软件SFCAD,或MST非常便捷。
要求高的话,用SP2000,或PKPM系列软件整体建模(主体+网架)计算,以考虑网架与
主体结构的相互影响。
作者: 浪涛    时间: 2006-3-30 17:29     标题: 回复: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助

1.可以用圆管做网架,然后做檩条(可采用槽钢),上边做压型钢板组合楼板或sp板,但是相对组合网架浪费材料,但是加工和安装相对简单。
2.用网架支撑砼板,板厚可以做的薄些来减轻重量,如果2.1m(偏小)的网格做60厚砼板足够了。另外我觉得这个可以做成T型钢和角钢组成的格构梁,上边做组合楼板。
3.支座做钢牛腿可行。
4.如果不做组合网架,还是采用SFCAD或MST更便捷。
5.网架网格偏小,网架厚度要做到2m以上,否则这么大的荷载挠度肯定控制不住。
6.组合网架一般都是预制板,并不存在交叉梁,交叉梁是计算时假想的,但是肋梁是存在的。做现浇混凝土板恐怕施工很难实现。
作者: allan    时间: 2006-3-30 20:03     标题: 回复: 33.6×33.6中庭网架结构方案求助

1,组合网架混凝土板面可做成预制的、现浇的以及叠合的,预制的不宜用于高震区以及有抗渗要求的地方,组合网架上的楼板其要求其实和混凝土结构差不多,关键在于如何处理一些构造上的地方,以及针对不同的结构布置做合适的构造。
2,组合网架中网架以上部分基本上有下面几种:檩条兼作楼板的梁;无梁但有板托;无梁无板托;
3,其中檩条兼作楼板的梁传力路径明确,混凝土板受力好,和一般的钢结构楼面做法一样,也可以做交叉梁系,适用于各种楼面;
4,无梁有板托类似混凝土结构中的板柱结构,其受力好不好,参考板柱结构就知道了,至于为什么要板托,主要是考虑当楼面荷载较大的时候,球节点处作为楼板的支座,该处反力较大,混凝土板有斜截面抗剪要求,所以该处混凝土截面要厚一点,板托的构造参考混凝土结构板柱结构的板托构造。
5,无梁无板托,适用于楼面荷载不大的楼面,但是网架支托需要放大处理,采用适当的混凝土楼板厚度,并且在支托处加强配筋处理,是可以取消板托的。
6,至于下面的网架结构处理,那就和一般的网架一样,根据上部荷载情况,网格大小、网架厚度以及杆件处理等等。
7,采用哪种方法,要看具体情况综合考虑,但是,不管采用哪种,都建议配置栓钉。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0