标题:
关于staad中温度荷载的问题。
[打印本页]
作者:
wow
时间:
2006-4-6 16:29
标题:
关于staad中温度荷载的问题。
请问在staad中,考虑温度变化产生的内力时,如何施加温度荷载?我是直接用temperature load的,把最高温度和最低温度值输入,但是我发现这样是有问题的。
我试验了一个简单的模型,两根水平的简支梁分别位于一层和二层的位置,中间用一根钢索连接。钢索本身有一部分预应力,在没有其他外力的情况下,钢索顶部和底部有位移,也就是钢索缩短了。当温度升高的时候,预应力被抵销一部分,位移应该减小。但是我发现,当温度上升到一定程度―例如温度变化产生的内力超过预应力的一半的时候,钢索居然伸长了!这是根本不可能的。所以我担心在我的实际工程的计算模型中(一个带有索的钢结构),温度荷载的施加是不正确的。
后来我考虑把温度变化折算成内力,施加到预应力的数值上,这样看起来结果是正确的。
有没有人碰到同样的问题呢?我的解决办法是否正确呢?以前用ansys的时候,温度是直接施加的,是不是staad本身存在的问题呢?我发现staad在索结构方面的计算总是有很多问题的。
作者:
linadidas
时间:
2006-4-10 10:24
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
根据我对你叙述的理解我做了一个模型,如下图1and2;图1为两层结构梁中间用一个直径12mm预应力为100KN的索连接,没有其他荷载。进行PERFORM CABLE ANALYSIS分析后,结构位移图。图2为在索上添加轴向温差+1000度后的,进行PERFORM CABLE ANALYSIS分析后,结构位移图。对比两图,由于温度应力,预应力被部分抵消,两点距离变小,但没有发现你所说的情况(索长度变长)。可能是我没理解里的意思,还是别的问题?我用的是staadpro2005
作者:
linadidas
时间:
2006-4-10 10:28
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
图2
作者:
wow
时间:
2006-4-10 16:20
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
我也是2005版本啊。看看我的结果。
楼上的,我怎样才能贴图和添加附件呢?
作者:
wow
时间:
2006-4-10 16:24
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
不是很清楚地说。
还是看看我的文件吧。请楼上的多指教!!谢谢。
在温度到达78度的时候,可以发现伸长了。
作者:
linadidas
时间:
2006-4-11 15:02
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
wow∶看了你的模型,staadpro有这个问题,看来只能把温度变化折算成预应力加到构件上考虑应力松弛了
作者:
wow
时间:
2006-4-11 16:39
标题:
回复: 关于staad中温度荷载的问题。
谢谢linadidas.
我用ansys算了一下这个模型,结果是合理的。
以后使用温度荷载的时候会注意这点的。