Board logo

标题: 柱子太高平面内很难满足 [打印本页]

作者: 肖本    时间: 2006-4-11 17:24     标题: 柱子太高平面内很难满足

柱子16M,跨度24M,中间不允许设置柱子,平面内很难满足.我可不可以将它的平面内系数改了,相邻跨度方向有夹层,可不可以按照夹层平面内系数将其修改?
作者: crazysuper    时间: 2006-4-11 19:16     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

不知道肖本兄柱上端与梁,以及柱脚采用什么连接,是刚接还是铰接?或许可以把柱截面做大些呢,以保证侧向稳定。
作者: cexp    时间: 2006-4-11 20:44     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

可以考虑双肢柱.
作者: 肖本    时间: 2006-4-12 09:04     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

柱子是上铰下刚的形式,中间的柱子跨度大了,承受跨中的力.现在我已经把柱子调到了600*350*6*16,如果调整高度的话平面外越来越大,不满足了,如果把高度降下来的话,平面外能够满足,但平面内越来越大了,请教各位,我应该如何调整柱子,把柱子改成两端铰的形式,没有太的变化?
作者: 肖本    时间: 2006-4-12 09:13     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

我没有做过双支柱的,如果像cexp兄说的采用双支柱的话,会不会比实腹柱浪费呢,考虑时应该注意什么,还是只是改变柱子的截面形式,其他的不用考虑,(采用的是钢结构规范?)
作者: 山西洪洞人    时间: 2006-4-14 13:06     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

我还是您建议从其它方面(比如增设连系梁或系杆)减小平面外计算长度.
至于平内稳定,16M米高.柱高700左右应该可以满足.
我以前做过一个20几米的,柱高800,三道系杆,平内平外均满足.
作者: ccjp    时间: 2006-4-14 13:26     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

1可以考虑上端平面内做固接,节点也不难做
2请核实柱子的布置方向,平面外靠布置系杆,平面内截面实在受限制,只能考虑改变截面形式,这是下策
作者: 肖本    时间: 2006-4-14 16:01     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

我也同意楼上山西洪洞兄的意见,但现在是甲方要求厂房吊顶从梁下600开始的,我只是改变了边柱的的平面外的系数,现在我把它的中间柱子设置成上铰下刚形式,很难满足.平面内和平面外满足了那他的宽厚比,和高厚比也超限,那么,我可以在柱子上设置加劲肋么,我自己认为不可以!
作者: 山西洪洞人    时间: 2006-4-19 14:42     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

我用您给的数据建了模型,但是中柱只有13.2米高,应该可以说明问题,我把您的那几个柱子都刚接了计算了一下,没有发现有平内不满足的呀.我的几个建议附在了CAD图中,我的计算结果用贴图贴出.
但愿对您有些帮助.
作者: 山西洪洞人    时间: 2006-4-19 14:47     标题: 回复: 柱子太高平面内很难满足

计算结果




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0