标题:
双向刚接梁、节点对接焊梁翼缘板厚不同该如何处理?
[打印本页]
作者:
tank_helicopter
时间:
2006-4-16 19:17
标题:
双向刚接梁、节点对接焊梁翼缘板厚不同该如何处理?
小弟最近遇到一个问题,钢梁因为要悬挑所以必须做成双向刚接,可是两个翼缘厚度不同,垫板下面有空隙该如何处理?
作者:
山西洪洞人
时间:
2006-4-19 16:52
标题:
回复: 双向刚接梁、节点对接焊梁翼缘板厚不同该如何处理?
不知下面这个节点能不能满足您的要求.
钢梁高度不合适,可以调整
作者:
cexp
时间:
2006-4-19 17:58
标题:
回复: 双向刚接梁、节点对接焊梁翼缘板厚不同该如何处理?
一般来说保证的是翼缘上表面的在同一平面内,
可以让填板打弯。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0