Board logo

标题: 请教栓钉锚件计算方式及构造 [打印本页]

作者: azhong    时间: 2006-4-23 08:56     标题: 请教栓钉锚件计算方式及构造

有一项目与美方合作设计,对方提供了一个钢管支撑与混凝土梁相连的节点,其中预埋件埋入混凝土部分采用栓钉,图片如下所示。附件里面是cad文件。
下面与诸位讨论一下几个问题:
1 国内有没有这种(柱脚和压型钢板楼面除外)采用栓钉的预埋件的做法?如果有的话,哪一本规范上有规 定计算方法和构造要求?我在上海证券大厦的图纸上也看到了类似的埋件做法(加拿大合作设计)
2 美方提供的计算模型中,假定这个节点为铰接,本人觉得不合适,按照国内的习惯,至少应该算一个半刚性节点。
3 栓钉锚固长度只有6d?是否可靠?如果按照混凝土规范锚件方面的规定的话,该锚件锚固长度,锚筋间距等各方面均不满足要求
4 国内现在有没有25的栓钉?我查节点手册,最大只有22的。
作者: azhong    时间: 2006-4-23 08:57     标题: 回复: 请教栓钉锚件计算方式及构造

图2
作者: azhong    时间: 2006-4-23 08:57     标题: 回复: 请教栓钉锚件计算方式及构造

dwg文件




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0