标题:
柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
[打印本页]
作者:
Q420D
时间:
2006-4-25 09:12
标题:
柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
《钢结构设计规范》GB 50017-2003第8.9.3条“柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹……”
具体是用C10还是C15还是其它强度更高一点儿砼呢?用何种等级的砼最好?
作者:
hai
时间:
2006-4-25 09:29
标题:
回复: 柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
由于该条规定保护层厚度不小于50mm,比一般的钢筋保护层要厚多了,我想无论C10或C15都能满足要求,应该考虑的是为施工提供方便,我一般要求标号与地坪混凝土相同
作者:
Q420D
时间:
2006-4-25 10:07
标题:
回复: 柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
谢谢hai的提醒,我又查看了《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002,根据第3.4条“耐久性规定”,广东东莞地区一般基础的环境归为二类a,柱(与土壤接触的柱)和基础的砼强度等级应不小于C25;第9.2条“混凝土保护层”中规定“基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm”,柱的受力钢筋的保护层厚度不应小于30mm。
问题的核心是:如何把C25砼的保护层厚度与C10砼或C15砼的保护层厚度进行换算?还是必须采用C25砼进行保护,这样会不会增大铰接柱脚的刚性?
作者:
flywalker
时间:
2006-4-26 13:21
标题:
回复: 柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
混凝土规范的耐久性主要是针对受力结构和构件在设计合理使用周期内能保证正常使用要求而定出的,主要是基于保证结构的受力性能而言。钢柱脚的外包混凝土主要是保证钢柱脚不致于收到外界的侵蚀而失效,混凝土在这里主要起个保护的作用,不是受力构件,没必要按照混凝土规范里面耐久性的要求确定,一般C10或C15足够,有时候与地面一起做的话,与地面混凝土强度等级一样比较方便。
作者:
zxinqi
时间:
2006-4-26 17:32
标题:
回复: 柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
钢结构设计手册89年第二版P238第2.2-59条:
为了防止钢柱下部和柱脚的锈蚀,应将室内地坪以下部分的金属表面涂刷2%水泥重量的NaNO2的水泥砂浆,再用强度等级为C10的混凝土将柱脚全部包住至室内地面以上100~150mm处,包裹混凝土的厚度一般不宜小于50mm。
地坪以下混凝土从短柱顶开始,面积可同混凝土短柱顶,为美观起见,到地坪以上只满足包裹厚度50mm即可。
作者:
xwl
时间:
2006-4-27 11:32
标题:
回复: 柱脚在地面以下部分最好采用何种等级的砼保护?
《钢结构设计规范》GB 50017-2003第8.9.3条的部分背景资料:
1。普通地面水平刚度很大,若柱脚在地面以下,地坪阻止了地面标高处柱的水平
位移,对柱而言,相当于此处附加了一个固定铰支座,作用一个水平集中力。
2。在结构计算中,一般不考虑此因素。规范是通过构造措施来解决。
3。根据柱、地面的材质、刚度匹配,规范采取了两种构造措施。
1)抗:《建筑抗震设计规范》第6.3.10: 砼柱在刚性地面上下各500mm,箍
筋加密。提高此处柱的抗剪强度。
2)让:《钢结构设计规范》第8.9.3,柱脚在地面以下的部分,应采用强度等级
较低的混凝土包裹。使此处柱有略微的弹性位移,减小水平集中力
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0