Board logo

标题: 钢框架节点抗震承载力 [打印本页]

作者: liu5620194    时间: 2006-5-22 11:59     标题: 钢框架节点抗震承载力

不明白为什么当材质用Q235时节点抗震满足而采用同一截面材质为Q345时抗震均不满足了?是不是按抗震规范8.2.5-1的公式啊?希望得到大家的回答.
作者: Weibom    时间: 2006-6-14 00:55     标题: 回复: 钢框架节点抗震承载力

这个问题再说就重复多遍了,不好意思,鉴于说的明白些,还是再说说。
  你的问题可以这样解释,Q235的fy=235,fu=375,fu/fy/1.2=1。329,在这种情况下,Q235的当然容易满足,而且可以选择的合理截面范围比较大。
但是,对于Q345,其fu=510,fy=345。相应的其比值为1。231,当然可选的合理截面范围就窄的多。Q235换345出现这种抗震条文不满足的可能是必然的,这个时候你只有调低梁高(变形一定要够,因为弹性模量跟材质没关系),或者调整梁截面参数,加厚梁翼板,腹板能薄就薄。也很不明白,干吗Q235够了还用345的。最好的办法是搞懂那个条文。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0