标题: 请教钢管桁架问题! [打印本页]
作者:
kerk 时间: 2006-5-23 19:46 标题: 请教钢管桁架问题!
现在正在做一个30m跨的砼柱,钢管圆弧桁架(平面桁架)做屋架的工程,恒载0.25kN/mm,活载0.5kN/mm,柱距5m,起拱高度1.8m,桁架高1.0m,节点距离1.5m,在3d3s里面算出来弦杆怎么才83*5.0,腹杆32*3.0,是不是太小了?
请高手指点!
作者:
myldg 时间: 2006-5-23 22:38 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
有图上传一个最好
作者:
wg01 时间: 2006-5-24 02:16 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
kerk wrote:
现在正在做一个30m跨的砼柱,钢管圆弧桁架(平面桁架)做屋架的工程,恒载0.25kN/mm,活载0.5kN/mm,柱距5m,起拱高度1.8m,桁架高1.0m,节点距离1.5m,在3d3s里面算出来弦杆怎么才83*5.0,腹杆32*3.0,是不是太小了?
请高手指点!
3D3S计算管桁架通常竖向力没有问题,水平推力会明显偏小,呵呵
你是不是在计算的时候把支座都固定住呢?如果固定住,所需要的弦杆的确会很小,不过这与实际的计算假定是不符的,应当将柱子的水平刚度折算成弹簧支座
作者:
powerfish 时间: 2006-5-31 08:59 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
我刚刚设计的一个24米跨的管桁架,桁架高1.5米,截面都比你的大,我建议你复核一下荷载。
我给你的手算估计如下:
g=0.25+0.25(自重,估计)=0.5
q=0.5
Mg=1/8*0.5*5*30*30=281.25 (kN*M)
Mq=1/8*0.5*5*30*30=281.25 (kN*M)
M设=1.2*Mg+1.4*Mq=731.25 (kN*M)
上下弦轴力N=M/h=731.25/1=731.25 (kN)
A=N/fy=731.25*1000/300=2437.5 (mm*mm) (按照Q345计算)
查表168*5,面积为2560(mm*mm)
以上计算还没考虑平面外稳定问题,因此楼主的计算肯定有误,请仔细核对。
作者:
kerk 时间: 2006-6-1 18:31 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
谢谢,楼上兄弟的回复解答,在计算的时候支座释放出现了错误,现在重新算了一下,玄杆截面为168*7.0,腹杆为54*4.0,应该比较合理了!
再次感谢!
作者:
zhch 时间: 2006-6-14 10:49 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
你好,请问桁架腹杆定位失败是怎么一回事?
作者:
zhch 时间: 2006-6-17 11:48 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
36米跨的管桁架,桁架高1.5~2米,坡度1/20,截面可以吗?感觉挠度比较紧张?不知道取桁架截面高度是否有标准?
作者:
junxxu 时间: 2006-6-20 20:50 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
想请教一下,3d3s能验算管结构节点强度吗
能出相贯线施工图吗?
好像听说龚景海的软件行!不知道你们用过没
能介绍下吗?
作者:
yhwang0719 时间: 2006-6-26 21:24 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
我作的一空间桁架,跨度50m,屋面恒载1KN/M2,活载0.3KN/M2,风压0.45KN/M2
截面高为2500,上弦宽为2000,计算下弦截面为
D351x12,上弦截面为D245x12腹杆D102X12大家帮我看一下怎么样?
作者:
jianfeng 时间: 2006-12-10 20:06 标题: 回复: 回复: 请教钢管桁架问题!
powerfish wrote:
这位朋友的计算我认为不太正确,桁架截面应当与整个桁架的高跨比(坡度)有关,你的计算过程中没有涉及高跨比。
作者:
xiaotiantian 时间: 2006-12-14 15:19 标题: 回复: 回复: 请教钢管桁架问题!
1、以上朋友弯距大小完全按照简支梁计算,未考虑支座对梁的约束情况。
2、象这种结构的桁架,水平力不可能完全释放,水平力的出现可以降低梁截面上的弯距。
3、计算梁截面上的弯距,必须梁柱建模同时分析,支座属弹性约束,梁内力的大小与柱的弹簧刚度有关。
作者:
allan8808 时间: 2006-12-22 14:42 标题: 回复: 请教钢管桁架问题!
最好桁架与下部结构整体建模分析,3D3S在设置支座约束时不能对下部结构进行输入,从而得不出下部结构实际的弹性刚度。这一点在MST软件里面就做的比较好,可以直接输入下部结构的刚度或者输入下部结构的相关信息,软件自动计算。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |