标题:
有关柱脚底板
[打印本页]
作者:
肖本
时间:
2006-5-25 17:11
标题:
有关柱脚底板
抗风柱的柱脚底板锚栓孔可否设置成开口的形式,我见好多的都是设置成了开口的形式,我们以前都是柱脚底板开孔的形式,不知道这种形式对受力来讲有利弊么?
作者:
huangjie80
时间:
2006-5-25 19:27
标题:
回复: 有关柱脚底板
只要设抗剪键我认为开口或圆孔都一样!受力上没有任何问题!
作者:
gongnn
时间:
2006-5-26 10:26
标题:
回复: 有关柱脚底板
是说柱脚处螺栓孔壁不完整吧?
这样在受力分析时好像还没有确切的计算方法吧,
比如,螺栓有一半的孔壁包围,另一半螺栓杆是裸露在外的,
如果剪力不大的话,对受力影响大不大?
还是说只能试验验证
作者:
huangjie80
时间:
2006-5-26 12:40
标题:
回复: 有关柱脚底板
锚拴一般是不考虑抗剪的!好像直径大于27还是30才考虑受剪!铰接柱脚的锚拴孔开口还是圆孔都没太大关系把!刚接柱脚还有采用开口(柱脚底板切口)孔的呢!!
作者:
gongnn
时间:
2006-6-1 08:43
标题:
回复: 有关柱脚底板
对于柱脚用高强螺栓连接法兰盘的情况,
柱脚的剪力是靠法兰盘间的摩擦力来克服的吧,
而如果一侧螺栓受拉,那么如果开口比较大,
直观的想象,有缺口的那侧法兰盘有可能自己从螺母下面脱出来,
当然,如果法兰盘较厚,这种情况不太会发生,
那么也就是说,实际上螺栓孔壁不完整,对螺栓受拉是会有一些影响的吧,
只不过有时候这种影响不明显
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)