标题:
各位高手,请教国家有没有出台网壳的施工规程
[打印本页]
作者:
建筑全才
时间:
2006-5-29 21:13
标题:
各位高手,请教国家有没有出台网壳的施工规程
我们知道,网壳结构,特别是单层网壳一般是缺陷敏感性结构,那么国家有没有出台网壳的施工规程规定施工的误差范围是多少呢?
作者:
smomo
时间:
2006-5-29 22:44
标题:
回复: 各位高手,请教国家有没有出台网壳的施工规程
JGJ 61-2003 网壳结构技术规程有详细规定,主要的有:
6.7.2 交工验收时,应检查网壳的若干控制支承点间的距离偏差和高度偏差。控制支承点间的距离偏差容许值应为该两点间距离的1/2000,且不应大于30mm。高度偏差,当跨度小于或等于60m时不得超过设计标高±20mm,当跨度大于60m对不得超过设计标高±30mm。
6.7.3 安装完成后,应测量网壳若干控制点的竖向位移,所测得的竖向位移值应不大于相应荷截作用下设计值的1.15倍。
竖向坐标观测点的位置应能反映结构性能与变形规律,由设计单位与施工单位根据变形计算结果协商确定。
作者:
建筑全才
时间:
2006-5-31 09:36
标题:
回复: 各位高手,请教国家有没有出台网壳的施工规程
那么请问控制支承点指的是施工时支架上的支承点还是整个结构的支承部位(也就是边界处)