标题:
H型钢梁上下加一块板,有必要么?
[打印本页]
作者:
brucezhang
时间:
2006-6-5 09:16
标题:
H型钢梁上下加一块板,有必要么?
小弟在施工过程中,有一个项目中两条H型刚梁十字交叉,设计院说要在接头部位上下各加一块与翼檐等厚的钢板,如图所示,说是为了抵抗次梁方向的作用力,他说这个主梁 的翼檐板在顺主梁方向已经被用过了,到次梁时主梁的上下翼檐已经不能用了。呵呵,不知道对不对?
作者:
brucezhang
时间:
2006-6-5 09:23
标题:
回复: H型钢梁上下加一块板,有必要么?
先看一下示意图
作者:
jinguolong
时间:
2006-6-9 22:43
标题:
回复: H型钢梁上下加一块板,有必要么?
应力会大的,有比较加,但是没有必要加一个和翼缘等厚的吧
作者:
GamIng
时间:
2006-6-13 16:22
标题:
回复: H型钢梁上下加一块板,有必要么?
若不想加块与翼缘等厚的板,那你说加多厚的?请出具计算依据。麻烦了吧?按等强原则,加块等厚的板,省事。
作者:
jianfeng
时间:
2006-6-16 23:35
标题:
回复: H型钢梁上下加一块板,有必要么?
主次梁刚性连接一般有两种形式,一是上下盖板与次梁翼缘高强螺栓连接,二是焊接。
计算(以焊接为例)。
1、根据内力计算:
连接需传递端部竖向反力V和弯矩M。可将M化作一力偶H*h,h为次梁上、下翼缘形心间的距离,次梁上翼缘中的拉力H由盖板承受,根据H的大小确定所需盖板的面积,盖板与每一次梁用三面围焊的工地角焊缝连接,按H力可算出所需焊缝的hf和lw。
2、等强连接
不考虑与主梁的共同作用,在满足等强的条件下,连接板厚度不应小于翼板厚度。
3、工艺要求:
主梁两边的盖板最好为鱼尾形,故称鱼尾板。
可采用对接焊缝与主梁腹板相连,要满足腹板抗剪要求。
作者:
zyx02412
时间:
2006-6-17 09:18
标题:
回复: H型钢梁上下加一块板,有必要么?
我做过一个很类似的工程,是一个大酒店的钢梁,钢梁规格是1800*900*20*30!
我现在把我做的节点给你发过去看一下吧!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0