标题: 网架拉、压杆如何判定? [打印本页]

作者: liryu    时间: 2006-6-7 09:18     标题: 网架拉、压杆如何判定?

在网架设计中,大多数杆件在不同组合的作用下,产生了拉应力或压应力,设计时压杆的长细比控制较严,而施工时拉杆不得对接,如下杆件应考虑为拉杆还是压杆?
1、最大轴力:-30.3/24.7KN
2、最大轴力:-56/6KN
作者: goldlsh    时间: 2006-6-7 13:07     标题: 回复: 网架拉、压杆如何判定?

杆件在不同荷载组合下受力是不同的,不能单纯的说某一根杆件是压杆或拉杆,应说在某种组合下是拉杆还是压杆,如果用现有程序设计,程序会自动判断是拉杆还是压杆,并采用相应的标准验算。
作者: 微笑    时间: 2006-6-7 14:23     标题: 回复: 网架拉、压杆如何判定?

网架中的拉杆不可对接,其实压杆最好也不要对接,因为网架在安装过程中的受力不均衡,有时压杆暂时有可能承受比较大的拉力。因此网架杆件制作时尽可能不要对接。
作者: liryu    时间: 2006-6-7 14:39     标题: 回复: 网架拉、压杆如何判定?

现在的问题是:我们准备对部分压杆进行拼接,否则钢管的料损就太大了!
如果按只要有工况产生拉应力,就要按拉杆算,根据该工程的网壳受力图,则98%以上的杆件都不允许拼接,工程亏损就大了。

网架杆件拼接的相关资料:
1、JGJ61-2003
2、《网(壳) 架及轻钢结构设计、施工及检验的有关问题探讨(下)》
作者:丁芸孙
《空间结构》2004 年6 月第10 卷第2 期




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0