Board logo

标题: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗 [打印本页]

作者: greatqxb    时间: 2006-6-26 13:44     标题: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

看到有些计算的支座水平力很小的计算书,认真看一下发现没有考虑温度应力.
不知大家在设计的时候有没有考虑这个
作者: smomo    时间: 2006-6-26 22:50     标题: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

网架的温度应力还是要考虑的,但温度应力与其他应力不同,如果单纯的只是把温度应力加到结构上,进行计算,在大温度应力部位造成杆件加大,其结果未必比使用原小截面杆件更好。

  例如,一般的平板网架,在纵向边杆部分,往往温度应力比较大,而杆件截面比较小,如果使用程序核算,可能截面会加大,造成温度应力在此处进一步集中,而原来的小截面,如果温度应力大时发生弯曲,对结构的影响会很小。

综合考虑,网架计算时,考虑温度应力的重点和目的要放在边界的处理上,不要单纯计算了事,把对杆件的影响留给软件自己处理,而是应该选择合理的支座方案,尽量缩小温度应力对结构的影响方为上策。

也就是说,如果把支座构造保证了,对于一些中小型网架,计算温度应力和不计算温度应力应该差别不大。
作者: zhukay    时间: 2006-6-28 17:38     标题: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

现在的小网架都是把支座焊接在预埋钢板上,也并没有开长圆孔或者使用橡胶支座的.那么这样的情况改如何处理呢?是不是在某些支座的某些方向适当设置长圆孔来抵消温度应力引起的位移?
作者: smomo    时间: 2006-6-28 22:51     标题: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

我认为温度应力较大时,应在平行于圈梁的方向设置长圆孔(可以考虑设在接近四角的部位)
作者: 闷儿闷儿    时间: 2006-9-1 14:47     标题: 回复: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

smomo wrote:
作者: holly_2009    时间: 2007-6-7 23:07     标题: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

请问长圆孔的大小怎样确定?
作者: lake    时间: 2007-6-8 01:11     标题: 回复: 大家在设计网架的时候有考虑温度应力吗

长圆孔应满足水平位移的要求。以螺栓在长圆孔内移动不受限制为宜。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0