标题:
Beam-Colmn Connection problem
[打印本页]
作者:
popylong
时间:
2006-6-29 05:37
标题:
Beam-Colmn Connection problem
急,问题求教:
现在我的情况是W16x100的梁要与W14x90柱腹板相连,但是梁转动了90度,也就是平躺着相连,各位有没有办法呀?谢先。
注:梁内力很小,轴力2kips,各个方向的剪力均为4kips.
Steel---ASTM A572 Gr.50, 包括连接板也采用这个材质。
作者:
3d
时间:
2006-7-3 21:40
标题:
回复: Beam-Colmn Connection problem
若不考虑传递弯距,可仅用L型连接件与梁\柱腹板栓连
作者:
North Steel
时间:
2006-7-7 17:39
标题:
回复: Beam-Colmn Connection problem
合适的连接方式是double shear or end plate, if your site to be in north americ, 如果是在大陆,就是另外一会事了,什么方法你都是对的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0