Board logo

标题: 45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆? [打印本页]

作者: nfzeng2003    时间: 2006-7-7 09:32     标题: 45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆?

设计一45米跨的单层厂房屋架,分两跨(20米,25米),采用圆管桁架,拱高3000,上下弦杆间距1200,上弦采用圆管89*4,下弦用114*4,砼柱,6.5米高, 用pkpm运算通过。
不知道从概念设计来分析,是否设拉杆?
程序运算后,设拉杆反而会使某些杆件超限!
作者: 江苏张赛    时间: 2006-7-7 16:54     标题: 回复: 45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆?

你好,楼主
你说的拉杆是下弦下面
设置的拉杆吗?
作者: nfzeng2003    时间: 2006-7-7 17:59     标题: 回复: 45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆?

是的,用来消化水平推力。
但计算出来发现水平推力似是自身消化掉了,偶想不通,
柱脚的弯矩也不大。
作者: 江苏张赛    时间: 2006-7-11 13:23     标题: 回复: 45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆?

楼上的兄弟,你好
水平推力跟桁架与
砼柱的支座约束有
关系。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0