标题:
staad计算求助
[打印本页]
作者:
mrabiao
时间:
2006-7-12 16:23
标题:
staad计算求助
为什么空间计算和平面计算的结果相差很大,本人建的一空间模型,在规范检验中,外墙的几个柱子始终不能通过,而相同荷载下的平面模型却能通过,望高手指点,其中原因是什么,是模型的问题还是确实截面不够?模型在附件中,多谢!
作者:
mrabiao
时间:
2006-7-12 16:26
标题:
回复: staad计算求助
并附平面模型(计算已通过)
作者:
linadidas
时间:
2006-7-13 08:41
标题:
回复: staad计算求助
你平面的模型是空间模型中的哪一榀?对不上啊!还有,平面模型检验的时候平面外的信息是假定的,你是怎么考虑的?你的空间模型中柱检验不通过是什么条款控制,请说详细一点!
作者:
mrabiao
时间:
2006-7-13 08:50
标题:
回复: staad计算求助
平面模型是空间模型最中间的一榀,可能不会完全一样。平面模型中的假定最主要的柱的平面外计算长度,我根据实际的平面外支撑高度,在构件设计参数中输入平面外计算高度而得。在空间中模型中软件会自动计算平面外计算高度,与实际基本相符。通不过的条款主要是柱构件强度检验。多谢!
作者:
gcl1558
时间:
2006-7-31 07:53
标题:
回复: staad计算求助
下图是小弟用STAAD/CHINA建立的一个模型,是在50米高的屋面上的一个装饰构架,请教各位大侠在建此类模型,结构分析以及规范检验时需要注意些什么问题?
另外小弟有一问,图中红色显示的71号杆件,程序在规范检验时,默认为拉(压)弯构件,本人认为,71号杆件,除了自重,就是风荷载和地震作用,应该是受弯构件,不知对否?
作者:
柳下惠
时间:
2006-9-13 21:37
标题:
回复: staad计算求助
在软件中,柱被默认为拉(压)弯构件。如果你想按受弯构件来验算,可以在构件设计参数中指定为受弯构件,不过不建议这样做。还有如果改变软件默认参数,在节点计算中软件可能会出错。
作者:
xianshu-j
时间:
2006-11-6 04:35
标题:
回复: staad计算求助
从你提供的图上看,71单元的长细比超过了规范。对受压构件长细比应小于150,而你的构件长细比是221.78,不是由于强度问题造成的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0