Board logo

标题: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面 [打印本页]

作者: 雨后初霁    时间: 2006-7-23 22:03     标题: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

要在混凝土结构顶做一钢结构屋面,最长桁架40米左右,要在混凝土柱顶和梁上放置预埋螺栓(螺栓形式见附件),为了防止浇灌混凝土时埋件不被打偏、打跑,可否将预埋件点焊在柱子或是梁的主筋上面!
作者: szhongye    时间: 2006-7-25 22:14     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

焊接的高温可能会影响主筋受力,但影响不是很大!
作者: 雨后初霁    时间: 2006-7-26 20:47     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

请问有没有什么有说服力的东西可以证明不会影响到结构主体!
作者: 无车-4587    时间: 2006-9-26 11:56     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

《混凝土结构设计规范》9.4.10 需进行疲劳验算的构件............,且禁止在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)
作者: boway    时间: 2006-9-27 09:34     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

砼柱顶可以,梁上绝对不行。
作者: wangxh    时间: 2006-9-28 11:21     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

《混凝土结构设计规范》9.4.10规定的是需要进行疲劳验算的构件,严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外);如果你的梁不需要验算疲劳,则可以在上面点焊
作者: rongrei    时间: 2006-9-28 17:56     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

不可.依台
作者: myorinkan    时间: 2006-9-28 21:40     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

可以用铁丝将锚栓绑在铁筋上。日本『建筑工事施工监理指针』1993年版允许用铁丝绑,但是不允许焊接。
作者: 320321730618    时间: 2006-10-5 00:37     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

最好用铁丝绑,上面加一木模,可以保证预埋锚栓不偏移
作者: 山西洪洞人    时间: 2006-10-5 08:29     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

个人认为可以采用一个折中又容易施工的办法。
柱顶埋件,因为柱顶主筋以受压为主,在柱顶端部钢筋可以考虑点焊以固定埋件。
                   再者因为柱顶下埋件若不焊接到主筋,用木模等方法不是很好操作。
梁顶埋件,梁顶钢筋容易点焊以后,很可能受力破坏点会出现在点焊处,也就是说
                   容易造成钢筋削弱。梁筋不能点焊。只能是用铁丝绑或者浇完砼再插入。
作者: xuqi2003810618    时间: 2007-1-16 14:40     标题: 回复: 预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面

可以用短钢筋焊在箍筋上固定呀.一般在柱顶上点焊在主筋上问题不是很大,基本可能不要考虑.(当然具体结构具体分析).




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0