标题:
关于钢结构连接节点焊接与栓接的比较
[打印本页]
作者:
liguanghui
时间:
2006-7-25 09:39
标题:
关于钢结构连接节点焊接与栓接的比较
对于钢结构的连接节点如果是铰接的话,可以采用栓接,但对于刚接节点是采用全焊节点,还是采用栓焊混合连接的节点好呢,望各位老大指点一、二(主要包括设计、施工、造价方面的比较)。谢谢!
作者:
地基基础
时间:
2006-7-26 23:17
标题:
回复: 关于钢结构连接节点焊接与栓接的比较
栓焊连接在抗震地区为保证弹性阶段强节点弱杆件,势必造成截面的利用率不高,不推荐使用.
设计按等强连接分别验算两个阶段的承载力,保证强节点
施工工厂焊接,质量保证
所以对于设计和施工,造价来说全焊都有优势
作者:
心逸无涛
时间:
2006-7-27 12:49
标题:
回复: 关于钢结构连接节点焊接与栓接的比较
对楼上朋友的意见不敢苟同
其实钢结构中是尽量避免现场焊接的,即不方便又不能保证质量。
用得最多的应该是构件和节点板焊接,然后螺栓连接各构件。
除非实在不好连接的或是需要大刚度的地方才现场焊接。
作者:
pingp2000
时间:
2006-7-28 11:10
标题:
回复: 关于钢结构连接节点焊接与栓接的比较
全焊接的刚接节点比栓焊连接和栓接的塑性变形能力强,可以给结构提供足够的延性,更能吸收地震能。
焊接的质量我认为如果是合格的焊工,焊接质量还是可以保证的,也有定位用的安装螺栓,只不过全焊接焊接量大,工期会长些,而且焊接部位常有残余应力存在,对钢构件制作的精度要求也较高。
如果是全栓接的话,施工比较方便,但是接头尺寸会较大,钢板用量多,费用较高,并且接点不一定能保证刚性(因为连接钢板的刚度不是很大,提高连接钢板的钢号也不一定能保证),地震下可能滑移。
栓焊混接,操作比较方便,塑性变形能力介于全焊接与全栓接之间,是现在常用的方法。
当然,对不同位置的节点,也应该采用不同的连接方法,比如对于柱子的拼接,多采用全焊连接,梁的工地接头与支撑接头,多采用栓接,梁柱连接多采用栓焊混合连接,这些都是为了考虑施工方便,并且在结构安全角度方面也是可以允许的。