Board logo

标题: 承压型高强螺栓连接是否需作抗滑移试验? [打印本页]

作者: xj谢    时间: 2006-7-28 23:31     标题: 承压型高强螺栓连接是否需作抗滑移试验?

门式刚架梁的拼接节点,设计采用承压型高强螺栓,要求端板表面的处理清除油污和浮锈即可,这种情况是否需作抗滑移试验?我认为承压型高强螺栓的计算与抗滑移系数无关,那还作什么试验,试验结果又有什么用呢?请各位指教。
作者: e路龙井茶    时间: 2006-7-29 15:14     标题: 回复: 承压型高强螺栓连接是否需作抗滑移试验?

这当然不需要做抗滑移试验了,如果谁要求你们做抗滑移实验,那就是他概念不清晰了。在钢结构设计规范的上个版本中,也就是88版中,对承压型高强度螺栓的连接计算,要求做摩擦面处理,并且把出现滑移状态作为正常使用状态的承载力计算。滑移后承压破坏作为极限承载力计算。目前的钢结构设计规范50017已经修改了这一点,对承压型高强度螺栓不再要求做摩擦面处理了,也不需要做抗滑移实验。
作者: 山西洪洞人    时间: 2006-7-31 17:44     标题: 回复: 承压型高强螺栓连接是否需作抗滑移试验?

承压型高强螺栓连接没有摩擦面,不知道您做“抗滑移试验”
做哪儿的抗滑移呀。
“这当然不需要做抗滑移试验了”




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0