Board logo

标题: 钢柱对接连接节点处理 [打印本页]

作者: xieli8288    时间: 2006-8-5 20:40     标题: 钢柱对接连接节点处理

现在遇到一个工程,钢柱超过运输长度需要现场对接,请问以下节点处理行吗
作者: a678772    时间: 2006-8-15 16:27     标题: 回复: 钢柱对接连接节点处理

看了!好像是H 型钢对接!你这接法恐怕不行啊!钢结构设计规范中有规定像你这种情况要翼缘板错缝焊接!打孔连接板只能做现场安装定位用啊!
作者: whl025    时间: 2006-8-16 13:48     标题: 回复: 钢柱对接连接节点处理

不太好,一般情况下,腹板与翼板应错开200mm以上
作者: jupiterz    时间: 2006-8-16 14:58     标题: 回复: 钢柱对接连接节点处理

这样连接不行,因为现场焊接、高空作业,焊接质量无法保证!建议H型柱腹板采用高强螺栓连接,翼缘全熔透对接。
作者: matadors    时间: 2006-8-16 15:15     标题: 回复: 钢柱对接连接节点处理

呵呵, 的确不行!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0