标题:
钢柱对接连接节点处理
[打印本页]
作者:
xieli8288
时间:
2006-8-5 20:40
标题:
钢柱对接连接节点处理
现在遇到一个工程,钢柱超过运输长度需要现场对接,请问以下节点处理行吗
作者:
a678772
时间:
2006-8-15 16:27
标题:
回复: 钢柱对接连接节点处理
看了!好像是H 型钢对接!你这接法恐怕不行啊!钢结构设计规范中有规定像你这种情况要翼缘板错缝焊接!打孔连接板只能做现场安装定位用啊!
作者:
whl025
时间:
2006-8-16 13:48
标题:
回复: 钢柱对接连接节点处理
不太好,一般情况下,腹板与翼板应错开200mm以上
作者:
jupiterz
时间:
2006-8-16 14:58
标题:
回复: 钢柱对接连接节点处理
这样连接不行,因为现场焊接、高空作业,焊接质量无法保证!建议H型柱腹板采用高强螺栓连接,翼缘全熔透对接。
作者:
matadors
时间:
2006-8-16 15:15
标题:
回复: 钢柱对接连接节点处理
呵呵, 的确不行!