标题: 焊接收缩量 [打印本页]

作者: jialiangqu    时间: 2006-9-12 19:30     标题: 焊接收缩量

在焊接球网架中,焊接收缩量对网架的影响大吗?一般杆件应考虑多少呢?
作者: tklandjyy    时间: 2006-9-13 08:44     标题: 回复: 焊接收缩量

就这个问题我做过试验,在网架杆件制作过程中,如果要把杆件组合长度误差控制在规范允许的±1mm内,焊接收缩量是必须要考虑的.
一般76、89杆件收缩在1.5mm左右(两端),140、159杆件收缩量在2.5mm左右。
但是我上面提供的数据只是我一次的试验,不一定有科学价值。收缩量还和焊缝宽度有关,软件计算后预留下的焊缝宽度因各人设置还有所不同。
作者: nmg    时间: 2006-9-16 09:55     标题: 回复: 焊接收缩量

影响是大的。
一般我们是采取预放焊接余量来达到焊接后的几何尺寸要求。
  tklandjyy 先生的数值可作参考,但是我认为是偏小的。至于一般杆件取多少,我认为要看具体的工艺要求,工况环境温度,接点多少等来定。
作者: quay    时间: 2006-9-16 10:12     标题: 回复: 焊接收缩量

每个焊缝按1-2MM考虑。