标题:
此网架悬挑16米能行吗
[打印本页]
作者:
sky007
时间:
2006-9-15 08:59
标题:
此网架悬挑16米能行吗
此网架在40米高空 属屋顶四周挑檐 上下支点在砼立柱侧面 风载0.30
体型系数考虑2.0 风载站未加上 计算有刚体位移 用SFCAD算的 弹性刚度X,Y,Z分别为固定 下面是计算文件:请指教!
作者:
allan
时间:
2006-9-15 13:27
标题:
回复: 此网架悬挑16米能行吗
1,楼上朋友这样的网架肯定会有刚体位移,实际上就是说结构有几何可变部分,我把你的模型分层看了一下,两边一个网格的那些部分,除了支座节点,其他节点都是几何可变的,网架计算模型是铰接的,你上弦只有一个网格,而下弦竖向只有一平面桁架,而且没有斜杆,所以这些部分就是几何可变的。另外,左右两边下弦内角部有两个球没有与临近的支座连起来。
2,像这样的结构,建议两边长的悬挑就不要用网架了,直接用钢梁挑,左右部分用网架,这样合理点;如果两边长的部分一定要做网架,那么最好做成垂直封边的,这样就是几何部变的了。
3,至于为什么存盘无法直接计算面积,那可能是因为这个结构上弦整体连起来了,而下弦并没有整体连起来,可能还有结构存在几何可变部分的原因。
作者:
sky007
时间:
2006-9-15 13:43
标题:
回复: 此网架悬挑16米能行吗
谢谢 编辑allan的指导 我再重新调整以下 左右用网架挑合理点,两边用钢结构做比较好处理 不知网架支座X,Y,Z三个方向都设为固定可行吗?还是X,Y设为弹性, Z为固定较好?