Board logo

标题: 钢梁与抗风柱的连接 [打印本页]

作者: 学者168    时间: 2006-9-24 09:52     标题: 钢梁与抗风柱的连接

当钢梁的连接板与抗风柱的中心线重合时,请问此时的抗风柱可以通过长圆孔板与梁梁连接板焊接吗?有什么好方法,请高手指点!谢谢!
作者: boway    时间: 2006-9-27 09:15     标题: 回复: 钢梁与抗风柱的连接

我以前都是这么连接的
作者: qylyhn    时间: 2006-9-30 08:43     标题: 回复: 钢梁与抗风柱的连接

你描述的情况有点不太清楚。
抗风柱与钢梁的连接一般有两种情况:
1、抗风柱中心线与钢梁中心线能错开时,即抗风柱位于钢梁的侧边。此时一般的做法是在钢梁上翼缘下来一点做一水平折板(弹簧板)与抗风柱直接焊接。折板做法可以参照国标钢桁架与抗风柱的连接节点。
2、抗风柱与钢梁中心线重合时,一般抗风柱只能通过折板形的弹簧板与钢梁下翼缘连接,但此时在抗风柱位置的屋面系杆要采取措施,抗风柱端的系杆连在钢梁下翼缘,另一端连在相邻跨钢梁的上翼缘,以保证风荷载能通过系杆传至屋面。
作者: bzc121    时间: 2006-10-1 15:03     标题: 回复: 钢梁与抗风柱的连接

      连接方式与梁结构有关。山墙梁按结构特点可分3种。1、与中间部位其它梁一致。抗风柱不承担轴力载荷。2、比中间部位梁截面小,抗风柱与梁形成墙架抗风体系,风柱承担轴力载荷。3、梁全部一致,抗风柱纵向轴线向外偏移600mm。
       我想你所诉应为1类。连接方式:梁端板最下两高强度螺栓长110mm。(端板20厚)端板下端不焊三角筋板,螺栓两侧连接两块连接板,连接板与抗风柱顶板焊接。也可以做一横两竖连接件,组梁时先与梁连接,再与抗风柱顶部端板栓接。也有图集做斜安弹簧板,弹簧板也可以与连接件栓接。注意,弹簧板回弹方向一定要横轴向。
       抗风柱承担梁产生轴力载荷时,此种连接方式应计算螺栓承载力。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0